有没有人知道桥梁护栏变形缝隔多少设置一个???
精彩评论倒序浏览

8049查看9评论

homerqtj 发表于 2007-4-5 08:48:43
一般是在伸缩缝的地方断开!
举报 回复
sesly 发表于 2007-4-5 13:13:29
在伸缩缝处是肯定要断开的,但一般情况下,每隔30米左右还断开的(根据跨径来定),且每隔10米还要设置假缝!

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2

查看全部评分

举报 回复
edoumxx 发表于 2007-4-6 18:30:10
假缝的钢筋也是得断开的吗?要不要像路面一样割道浅缝?
举报 回复
nh2005 发表于 2007-4-6 19:56:28
回答楼上
! q* s, Q) @7 n. N- h5 y' u% b假缝的设置是根据设计要求来定的
" x7 y. m4 G: g! J' W0 T9 Y$ W+ W一般割1CM就可以了
; {# S: y* {* B- K* @* d) y我们这里是每4米设置一道假缝

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2

查看全部评分

举报 回复
piaochen 发表于 2007-4-11 14:33:58
个人认为这里设置的假缝不能像路面上一样,钢筋也应全部断开,否则很难保证温度要求。而路面上的假缝是为了使裂缝朝我们预先划的假缝处靠拢,而不是网裂。
举报 回复
caterqiao 发表于 2007-4-15 16:13:30
hao dongxi ....xiexie....

评分

参与人数 1堡币 -1 收起 理由
辉哥 -1 请用汉字回复

查看全部评分

举报 回复
yxssniw 发表于 2007-4-17 23:30:13
又学习到了哟,谢谢呀
举报 回复
obbo 发表于 2007-6-28 09:19:32
新规范上有此规定,一般不超过5m设一个假缝
举报 回复
空山一点红... 发表于 2008-1-15 22:19:49
我做的防撞护栏是每隔10m设置一个伸缩缝,缝隙用沥青麻絮填塞,然后每隔5m再设置一道深0.5cm,宽0.5cm的假缝。不知道这样做可以不?