桥台抗推刚度

ccsghf 发表于 2011-1-17 21:36:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
求助,桥梁计算水平力分配的时候,桥台抗推刚度怎么计算啊
精彩评论倒序浏览

5982查看4评论

默默咖啡... 发表于 2011-1-18 17:04:44
一般对桥墩是按照刚度分配,安全起见,此时桥台是按照滑动支座,也就是不承受水平力来考虑的;
举报 回复
yanqing110 发表于 2011-4-24 13:10:30
同意楼上说的,桥台布置滑动支座,不承受水平力的作用。水平力由桥墩分担。
举报 回复
zst0302 发表于 2011-5-17 13:25:13

不考虑桥台分担水平力的计算方法是否是太保守了
举报 回复
jacky_2046 发表于 2011-8-6 23:46:10
个人在设计的过程中 是考虑了桥台分担那部分的水平力的
举报 回复
greetingpi... 发表于 2011-11-1 17:35:08
zst0302 发表于 2011-5-17 13:25
不考虑桥台分担水平力的计算方法是否是太保守了

请问老兄您在设计中是怎么取用桥台抗推刚度的 也就是桥台分担水平力的比例取值问题?
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00