连续梁施工,自由端最多能悬多久?

蹦四 发表于 2010-11-3 11:23:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
一联44+3*64+44连续梁桥,设计合拢顺序是先边跨后中跨,工程不大,四个T构同时施工人员和设备投入过多,成本有点高。有两个问题请教:
1、能不能用两套挂篮施工。
2、边跨合拢后连续梁的中跨自由端悬臂最长多久合适,规范等方面有明确的规定吗?

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 发帖咨询,鼓励多多参与!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

2437查看1评论

onebook 发表于 2010-11-3 15:02:32
1、最好能同时施工,减少收缩徐变对合拢的影响
2、做过96+166+108的连续梁,最大的悬臂为(166-8)/2=79米,经历过轻微(不是)的台风。
3、一般是边中跨合拢是连续的,边跨合拢完后,马上进行中跨合拢。尽量不要等,减少收缩徐变对合拢的影响。不然到时候合拢精度影响很大