对于单项或固定支座在固定方向上位移和反力的规定的一点个人看法

anminhit 发表于 2010-10-30 19:24:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
支座新旧规范中,对于单项或固定支座在固定方向上的规定,在旧规范(99年盆式橡胶支座)中,规定固定方向上支座是可以有稍微位移的,3mm,而新规范(09年盆式橡胶支座)中,规定固定方向上支座反力不大于竖向力的10%,而没有规定可不可以有位移。在用新规范计算弯桥等时,常常可以发现在考虑下部基础的情况下,固定方向上有很小的位移,可能小于3mm,但此时水平力也可能大于竖向力的10%,就是说此时按新规范是不合格的,按旧规范是合格的。
个人感觉新规范可以考虑增加约束方向上的位移一项,因为支座等的制作误差影响,固定方向上不可能一点位移都没有。这样计算更容易通过,也比较接近实际。
不知道大家在处理类似问题时是怎么考虑的?
精彩评论倒序浏览

3201查看1评论

ydcow 发表于 2010-11-1 16:48:48
这个我没有碰到过,没有计算过支座,等待讨论结果!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00