通用图T梁为什么使用了全预应力构件?

jimosea 发表于 2010-10-21 11:23:52 | 显示全部楼层 | 阅读模式
通用图简支T梁为什么使用了全预应力构件?
过去T梁很多用A类构件, 而且简支变连续好象都是A类构件,为什么现在统统使用全预应力构件了呢?
希望高手尽快帮助~谢谢
精彩评论倒序浏览

5730查看17评论

一路向佳丽... 发表于 2010-11-21 13:50:12
现在基本都是这样的,
举报 回复
jimosea 发表于 2010-10-21 14:11:30
08年交通部通用图 简支T梁为什么 使用了全预应力构件?
举报 回复
benkey2004 发表于 2010-10-22 10:57:48
A类构件就是全预应力构件啊
举报 回复
jimosea 发表于 2010-10-22 11:29:04
回复 benkey2004 的帖子

A类是A类,全预应力是全预应力~不一样,但是为什么通用图T梁为什么使用了全预应力构件????
举报 回复
benkey2004 发表于 2010-10-22 11:37:07
现在要求增高了啊。
举报 回复
独孤浪子... 发表于 2010-10-22 13:08:33
是啊,现在要求高了,全预应力更好。
举报 回复
jimosea 发表于 2010-10-22 15:02:58
现在应该说主张使用A类构件~
举报 回复
cnmnqj 发表于 2010-10-22 23:33:33
猜测:跨径大,建筑高度高些,适用于山区,在桥梁墩身高,不易养护的情况下,自然能减少T梁出现裂缝等问题,并减少养护工作量,所以应是考虑耐久性的问题。
举报 回复
such 发表于 2010-10-22 16:04:23
回复 jimosea 的帖子

我觉得——

全预应力构件和A类构件,是在特定的荷载下进行评价的,这个“特定荷载”指规范计算办法。

通用图如此变化,可能是基于活荷载增长与耐久性设计方面的考虑。
举报 回复
jimosea 发表于 2010-10-22 16:21:55
回复 such 的帖子

谢谢您~,我也大概这么想~但是没有实质的把握去这么认定,真心希望有参与通用图设计的人来说明一下
举报 回复
killxad 发表于 2010-10-22 17:01:26
就是增加了抗裂性能,耐久性更好。
举报 回复
trueghost 发表于 2010-10-22 18:24:23
“A类构件就是全预应力构件啊” ,这位兄弟搞笑了。
新规范里大跨度桥梁要求的都是全预应力构件,用全预应力构件要求应该是严格了;具体原因期待达人解答!
举报 回复
fengwang20... 发表于 2010-10-23 08:40:42
普及一下知识:1970年国际预应力协会、欧洲混凝土委员会根据预应力程度不同,建议加筋混凝土分成4级。
I级------全预应力
II级-----有限预应力(全部荷载组合下,允许出现拉应力,但不开裂;长期持续荷载作用下,不出现拉应力)
III级----部分预应力(允许开裂,但裂缝宽度不超过限值)
IV级----普通钢筋混凝土。
中国土木工程学会1986年有个相关的建议将带筋混凝土分三类:全预应力、部分预应力和普通钢筋混凝土。
其中部分预应力包括国际分类法的II级和III级。
对部分预应力我国又分为A类构件和B类构件,对应国际的II级和III级,但是稍有不同。中国的分类情况时正常使用极限状态时,正截面拉应力不超过规定容许值的为A类;出现裂缝但裂缝宽度不超过容许值的为B类。

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +1 收起 理由
redflag + 3 + 1 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
唐僧 发表于 2010-11-21 17:29:29
一看,原来的设计可以做到全预应力的嘛,就改成了全预应力。呵呵
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册