最近在一个项目中,采用的20m小箱梁腹板侧面出现大面积开裂,裂缝在1/4跨左右,宽度0.1mm左右,即箱梁腹板厚度变化的地方,有的长达2-3m,沿着裂缝凿开,正好是预应力管道的位置,有的箱梁出现了一条,有的出现两条,均沿预应力管道方向,凿开后并没发现裂缝处混凝土浇筑异常。同一家施工单位的 30m箱梁就没有问题。预应力采用的是2008年交通出版社的通用图,计算过也没发现问题。去年9-10月预制,今年1月份架设,现在还没有通车,有的浇筑的湿接缝,有的还没有,各种角度都有,裂缝最近才开始发现,还在发展。同一项目的令一施工标段,箱梁预置时间基本相同,但是3-4月份才架设,目前没有发现问题。
请大家帮忙分析原因,谢谢 |