wjd74 发表于 2010-4-20 15:47:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问各位大侠桥墩盖梁梁底能低于水位线吗?施工如何做?
精彩评论倒序浏览

7463查看10评论

kaixin 发表于 2010-4-20 18:11:44
一般要求梁底(主梁底,包括支座)有个安全净空0.5m
8 Y( {5 x7 A1 b' t! s! t至于盖梁梁底,不受设计水位的控制

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
独自等待... 发表于 2010-4-20 21:26:17
理论上是无所谓的,就像承台一样。
2 w6 O: C; B5 q2 }只是要考虑是否会阻水,水位变化那么小啊?高水位不会淹没支座吗?) H2 \2 M1 i2 o& D# S$ j
盖梁计算一般裂缝要求0.2,如果到设计水位的话,要加强配筋,控制裂缝,做好耐久性设计

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
redflag + 5 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
cgq588 发表于 2010-4-21 10:30:17
做施工七八年还没有遇到哪个座桥的盖梁底面在高水位以下的,呵呵,同意楼上的分析,但还是觉得高一点好。
举报 回复
pcx07 发表于 2010-5-10 20:46:05
规范上要求梁底(主梁底,包括支座)安全净空0.5m,盖梁梁底就可以在水位以下或以上,盖梁梁底如果在水下对于施工来说是一件很麻烦的事,但是施工一般不会在设计最高水位的时候施工吧!  所以我们要考虑的是常水位或者是施工的时候水位会不会淹过盖梁,  盖梁计算裂缝要求0.2mm ,最高水位不是长年淹没盖梁吧!况且我们最高水位是按百年一遇设计的。所以说这个担心是没很大必要的,我是这样考虑的。
举报 回复
hljhrb 发表于 2010-5-12 13:29:37
这种情况比较少见,除非在特殊情况下尽量不用的!
举报 回复
suker 发表于 2010-5-12 17:27:48
漫水桥不就是这样的么,可见盖梁在设计水位线下也没什么,前提是要充分考虑流水压力,确定结构是安全的,不过盖梁在设计水位一下在有漂浮物的河流里就不好说了,把桥孔堵上,还是比较危险
举报 回复
rb_shx 发表于 2010-5-13 10:51:36
最好不要这样 虽然没有特殊要求 只对梁底有要求
+ O3 B$ H( W  ]* ?5 t除非是漫水桥
举报 回复
samtion 发表于 2010-5-13 15:54:35
首先是看此桥是否通航孔,若是通航孔,有相关净空净高等要求限制。: R: J. w! W8 K3 S4 H' }$ H2 c
若是非通航孔,则要考虑防洪等因素,当然若是通航孔也要考虑此方面,一般由水文局进行防洪评估,若盖梁在水当中,若是洪水来到,有以下危害:3 U' l: U4 G6 p1 c
1.一些比较大的漂流物不能通过,造成阻塞。% z0 Z3 d7 Y' ^0 I4 T: W
2.洪水较大时,由于箱梁内部为空心,而支座一般只是限制平纵两个方向的力,洪水把桥梁浮起,甚至漂走。6 ~5 T$ e! j/ F6 P9 i
3.有相关规范,支座垫石最高处应该离最高洪水位0.5米。* \+ C7 d. G; l) d; N0 Z+ D1 \* I
终上所述,一般墩帽不宜放设计在水下。
举报 回复
zhuxiulin6... 发表于 2010-5-21 13:29:28
9楼讲的有理有据的,顶顶顶!!!!!!
举报 回复
gy0926 发表于 2010-5-23 16:22:46
我也没见过这种设计,我想应该也是不要这么设计