连续刚构的中横梁怎么计算

guowhlg 发表于 2010-4-10 20:37:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
连续刚构的中横梁怎么计算
连续刚构的中横梁怎么计算
精彩评论倒序浏览

3738查看2评论

nicoolor 发表于 2010-4-18 17:38:27
连续刚构得中横梁得计算问题:
1)、连续梁的中横梁得底板由于是线支撑,可以等效视为布满支座,也就是可以视为横梁底板的计算跨径Lo=0,故底板弯矩比较小,所以中横梁底板处不需要配预应力,只要悬臂不太大(《2.5m)得情况下,中横梁是不需要配预应力的,也是不需要计算的,只需要按照构造配普通钢筋即可。当然如果悬臂过大(》3m),则需要计算悬臂的预应力配束。
2)、同理,即使是连续梁如果支座设置比较多(每个腹板位置都设置一个支座),箱室不大(跨中箱室净宽《3.5m)的情况下,也是不必要配预应力的,做成钢筋混凝土即可。因为横梁除承受自重外,受到纵向的效应主要是以剪力为主的,而箱梁的顶底板抗剪是比较弱的,主要是腹板承受。如果腹板下面设置支座的话,剪力就直接传到下部了,横梁底板处弯矩就很小了,没必要设预应力了。

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
zmq3612 发表于 2010-4-11 08:59:13
抢到一个沙发,期待最佳回答!快来人啊。
举报 回复
nicoolor 发表于 2010-4-18 17:48:04
当然如果箱梁比较宽,箱室比较多,一般不会在每个腹板位置都设置支座的,因为那样支座设置比较多,支座是比较贵的,这样很不经济。所以在箱室较多(一般三箱以上,支座间距较大时)还是要设置横梁预应力的。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00