现浇箱梁腹板渗水

nh2005 发表于 2010-3-4 12:44:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现浇箱梁浇筑完成后,过一段时间,腹板靠近地板的地方就会渗水,有白色结晶,是怎么回事?
( x" I1 X/ X6 L9 g" ~这种事情要怎么处理9 v! N& o5 Q6 h2 ~
望得到Answer
精彩评论倒序浏览

6020查看1评论

zhxb 发表于 2010-3-5 10:53:19
有几方面的原因:$ r# L1 _1 Q" c+ F! U
1、支架基础没有处理好,支架不均匀沉降。8 I: F5 L. D9 s/ c/ Y6 C
2、砼配合比设计的初凝时间太短,在墙和顶板砼还未浇完时,底板砼已经凝固,这时顶板继续在加载,支架还在继续变形,已经初凝的砼就开裂。
7 D8 {0 y3 `3 m  s7 l3、砼的振捣不密实造成渗水。; F5 s* V  |% h/ o% T
4、根据裂缝的大小进行压浆处理。
举报 回复