铁路桥梁的承台计算

xiaoluo 发表于 2009-9-28 08:18:41 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近看铁路方面的规范,没有找到承台方面的资料,不知道他的计算方法是按照公路里面计算拉杆体系,冲切等计算还是另有其他计算方法,另外看了些轻轨方面的图纸,发现承台尺寸取的都比较大(2.5m~3.5m高),不知道是怎么考虑的?
精彩评论倒序浏览

9537查看18评论

草原猎人... 发表于 2009-10-12 22:45:38
铁路承台厚度规范要求大于1.5m,我们布置承台时,厚度一般按2北桩径取值。
举报 回复
冷雨夜 发表于 2009-10-26 19:22:49
从我接触到的来说,承台刚性角满足要求,就可以不用做承台的检算。大家多多讨论下。
举报 回复
santang 发表于 2009-10-30 20:03:06
本帖最后由 santang 于 2009-10-30 20:06 编辑 ! g+ p* m+ N' S( \9 N# z. e3 d
6 R5 Z9 F. R$ `* j1 I% _4 y/ _
承台一定要2米以上吗?
; V" ~1 C' ^& {这个可以结合下参考。
举报 回复
tj8550009 发表于 2009-11-1 17:09:44
一般情况下,铁路桥梁的承台是按照构造要求进行设计的,也就是满足刚性角的情况下,就不再计算,仅在承台底配置一定数量的钢筋。
0 ]. c9 M4 y7 c5 D这种做法源于一位铁三院的老专家(名叫胡人礼)提出的桩基设计理论,其基本假定是承台的刚度无穷大(相对于桩),一般认为满足刚性角时,即可满足这个假定。如果对胡人礼老先生不了解的话,可以上网搜索一下。
举报 回复
AirCD 发表于 2010-2-3 15:28:51
目前铁路桩基检算对承台及基桩本身的强度检算方法都不够完善,尚无系统的计算理论。
8 l1 o5 U! ~6 B0 O, y实际设计过程中也都是假设只要满足刚性角就是安全的,作为一名铁路桥梁设计人员,我觉得其实这是有很多不足的,正是由于无完善的计算方法,所以大家为了安全起见都尽可能的做得保守,这样无形中可能会造成一些不必要的浪费。
举报 回复
ligang83 发表于 2010-3-18 16:14:10
目前确实是满足刚性角即可!规范上也有提到{:3_46:}
举报 回复
bluesky123 发表于 2010-3-22 21:01:46
回复 5# tj8550009
7 _, ^" K# `: z/ z! Z
6 ]) a# F+ T% q& |5 l& F$ S
, V2 T9 n- _3 f1 g5 H 同意您的观点!" I7 ]" K+ a$ E2 S4 @  I
当刚性角不满足时,承台是否可参照公路按板计算?
举报 回复
tj8550009 发表于 2010-3-22 22:48:49
回复 8# bluesky123 2 z7 r" P4 H* E

6 f6 ^* s% r% r3 `& X0 z, X; E/ c4 l% ?( ], E; Q
    可以按照公路的计算办法。
4 \, J: S6 z; h# a% E但最好能满足承台刚度远大于桩的要求,刚度大一个数量级即可。
举报 回复
bmwwmbibm 发表于 2010-3-25 19:57:24
铁路承台厚度规范要求大于1.5m,我们布置承台时,厚度一般按2北桩径取值。
举报 回复
xjq3521 发表于 2010-3-28 14:32:40
个人觉得 铁路桥梁承台的这个规定 绝对导致了不必要的浪费!但是,没有理论支持...
举报 回复
大胡子先生... 发表于 2010-4-4 12:07:25
铁路与公路设计有很大的不洞,铁路墩台基础基本不用柔性结构,因为铁路对安全要求较高,且不能像公路那样行车时桥上可出现较大的晃动,因为列车运行时,列车长度较长、荷载较大,出现该情况很容易产生共振,是相当危险的,同时,列车是不允许中断的,公路出现小问题可以随便避让绕道,铁路就没这种灵活性了。铁路大多都带有军事意义。
举报 回复
大胡子先生... 发表于 2010-4-4 12:09:58
其实铁路承台不是不检算,对于不满足刚性角要求的承台还是要求检算的,只是现在铁路桥墩设计中基本都满足刚性角要求,本身是一个刚度很大的结构就不用检算了。
举报 回复
tj8550009 发表于 2010-4-19 17:19:21
回复 8# bluesky123 ( u1 @. Y6 G+ M8 v' ?6 {
0 i$ O8 z( q" E, {2 j: o  h1 c

) H% B% U9 j. o+ Z% o! Q    可以参照公路桥规推荐的办法计算。
" e0 K- z- D: O由于桥梁桩基计算办法有个前提,即承台刚度相对于桩基是无穷大的,所以最好对这个前提做下验证。
举报 回复
ebille 发表于 2010-5-4 08:19:58
现在新的高速铁路设计规范就明确要求了,承台厚度要满足刚性角的要求。