请问有在张拉预应力前做桥面铺装的吗?

bybyby 发表于 2009-9-7 15:30:20 | 显示全部楼层 | 阅读模式
一两跨预应力混凝土现浇箱梁,设计说明中定的是先张拉纵向预应力后做桥面铺装,现在业主为了赶工期,提出可否在混凝土浇筑完毕后等待预应力张拉的7天时间内将桥面7cm的C40防水混凝土调平层做了。我请教了几个同事,有的说可以有的说不行。请问大家在桥梁施工中有这样做的吗?这样做(张拉预应力前做调平层)有什么坏处吗?请赐教。
精彩评论倒序浏览

7930查看9评论

qiaodan337 发表于 2009-9-14 15:21:05
在张拉预应力之前做铺装,对于主梁和铺装之间的粘结性肯定是不好的,设计部门应该是不同意的。
但是实际施工中,有时候为了赶进度,倒是见过这么做的。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
LW780808 发表于 2009-9-27 13:23:02
张拉前吧桥面铺装做了 以后桥面起拱, 导致跨中沥青砼厚度就不能保证了  为了保证路面高程 消减厚度  在比较薄得地方 沥青砼会破坏 影响路面的使用  大致就是这样
举报 回复
chinahua20... 发表于 2010-3-22 17:14:56
我这里的设计是先做桥面再张拉刚构桥部分预应力。
举报 回复
such 发表于 2010-3-23 09:34:56
这种做法不妥。
1.张拉预应力对桥面线形有比较明显的影响,你先做防水混凝土铺装的话,张拉完预应力后桥面线形会比较难看。
2.设计时是不考虑7CM铺装混凝土受力的,你这样施工,会使得桥面铺装层参与主梁受力,有两个危害,一是桥面铺装容易损坏(7CM防水混凝土铺装层本来就很薄,用不了几年),二是改变了桥梁截面特性,需要重新计算是否会对某些部位受力造成不利影响。
3.张拉预应力可能对桥面防水层造成破坏。
总之,这种不懂技术的业主头脑发热的事情,施工单位技术人员要冷静面对,出了事情责任全是技术人员的责任,本来施工单位技术员就没拿几个钱,小心了。。

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
bybyby 发表于 2010-12-1 13:18:59
楼上见解深刻啊,谢谢指点。终于说服业主按原来的施工流程走了
举报 回复
joppasd123... 发表于 2010-12-4 11:38:25
顶!~such说法~~
预应力张拉之后会对线性产生影响,比如说有预拱度等。如果先做铺装,可能会破坏桥面的平整。就好像先洗澡再穿衣服,如果先穿衣服再洗澡,哈哈,会有什么情况发生。

点评

你这比喻太有才了  详情 回复 发表于 2020-10-27 16:55
举报 回复
ff4207 发表于 2020-10-27 16:55:08
joppasd1230895 发表于 2010-12-4 11:38
顶!~such说法~~
预应力张拉之后会对线性产生影响,比如说有预拱度等。如果先做铺装,可能会破坏桥面的平 ...

你这比喻太有才了

点评

太有才了,赞一个  详情 回复 发表于 2020-12-25 10:49
举报 回复
zgg9907 发表于 2020-12-22 15:23:16
个人观点,首先7cm太薄了。其次是可以的,但是需要设计单位配合,根据施工阶段重新进行计算,调整预拱度或者反拱值,预制构件还要考虑反预拱值。与正常施工顺序相比,一个是直接参与一期恒载阶段参与受力,一个是从二期恒载开始参与受力的(不撤支架),可以理解为类似钢砼组合梁的混凝土板施工是一次落架还是二次落架。至于影响不影响桥面铺装,和防水层,还是看选用的材料,个人觉得控制好变形,问题不大。
举报 回复
ff4207 发表于 2020-12-25 10:49:35
ff4207 发表于 2020-10-27 16:55
你这比喻太有才了

太有才了,赞一个