箱梁桥面板的计算问题汇总

sukewin 发表于 2011-1-14 22:45:55
  桥面板的计算,对温度梯度搞不明白,因为箱梁顶板的中部厚度一般都在28厘米范围内,而我们规范规定的温度梯度不同高度对应不同的T值,规范对应离顶部40厘米厚的地方,温度为0,而我们的顶板没有这么厚,不知怎么处理.

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
redflag + 2 + 1 发帖咨询,鼓励多多参与!

查看全部评分

举报 回复
mhh0526014... 发表于 2011-1-17 15:16:09
正在学习之中,感谢提供这么优秀的资料,大家共同进步!
举报 回复
fanhust 发表于 2011-1-20 12:00:49
to5楼:
长期组合下按规范要记入梯度温度效应。
目前的桥面板计算完全按照a类构件计算,个人觉得很难控制,因为现在的桥面板做的都比较薄(22cm~30cm),考虑纵向钢束以及普通钢筋的影响,桥面板预应力的配置空间非常的有限,因此有些部位的应力肯定会不满足规范要求(比如悬臂根部下缘、腹板与桥面板的承托处)。
另外,桥面板计算时,梯度温度怎么取?我前面做了一个框架计算(单箱双室截面,悬臂3.2m,顶板厚30cm),如果梯度温度完全按照规范取值,则完全由梯度温度控制设计。目前各个设计院梯度温度的取值也个不相同,有的取顶板升温10度,有的取5度,有的按照铁路规范计算,有的按照通用规范计算。不知道各位计算时梯度温度怎么考虑。
举报 回复
fanhust 发表于 2011-1-20 12:03:42
本帖最后由 fanhust 于 2011-1-20 12:04 编辑

to16楼:
桥博中梯度温度可以按照40cm处温度为0输入,当你的截面高度小于40cm时,程序会自动按照截面厚度计算,计算时考虑截面底温度为0。
举报 回复
zzlaohu 发表于 2011-1-26 19:00:47
这个问题困扰我好久了,也不知道上面的回答是否正确,迷茫啊!
举报 回复
webyl 发表于 2011-5-11 10:11:34

桥面板计算,能不能不考虑温度梯度,因为桥面板比较薄,都小于100+A,在三角的下面一部分程序怎么处理?还不知道
如果按照规范梯度温度糊里糊涂加上去,桥面板抗裂肯定通不过。
关于桥面板和悬臂板计算,一直困扰着我,希望大家踊跃讨论
举报 回复
gy0926 发表于 2011-5-13 17:18:49
怎么没人回答呀,期待中.........
举报 回复
gy0926 发表于 2011-5-13 17:20:14
怎么没人回答呀,期待中.........
举报 回复
seulqs 发表于 2011-5-13 18:08:58
进行桥面板计算时,显然不能按纵向那样,用规范的温度梯度
横向计算时,温度是一个【回流】
如下图所示,我们这样搞

01.png
举报 回复
下一站 发表于 2011-5-16 16:10:46
谁能发个建好的模啊,桥梁博士的//////////
举报 回复
x9937965 发表于 2012-7-27 10:15:37
这个问题大家搞清楚了么?
举报 回复
wsdbdyj 发表于 2013-1-2 22:13:38
温度计算我们是按内外温差5度计算的。不知道妥不妥
举报 回复
ilovehefan... 发表于 2013-4-29 10:31:10
规范没有要求横向计算时要考虑温度作用!
举报 回复
gujinghao8... 发表于 2016-12-17 16:04:49
有必要用ANSYS来计算,桥面板模型基本一致,稍微改动一下命令流就行,较少设计者建模时间
举报 回复