HRB400钢筋在桥梁上面的应用。

qiaoge 发表于 2009-5-23 15:26:16 | 显示全部楼层 | 阅读模式
以前一直用HRB335钢筋,近年有很多设计在桩,柱上面用HRB400钢筋。
# M& p; X! r$ t大家的设计习惯是怎么样,理论上HRB400钢筋节省,但是裂缝不好控制。
精彩评论倒序浏览

8414查看3评论

qiaoge 发表于 2009-5-23 15:30:58
别人的一些看法:2 `! ]# b% Y" P1 T1 I
新规范提倡用高强度钢筋,主要是针对竖向受力构件。 # s% S7 t* {1 L1 M
在抗震区上部结构全用HRB400筋最好,桩基或轴受压的构件不明显。
4 U/ R; G9 V3 r) l. [市场价三级钢比二级钢贵100~200元。规范鼓励用三级钢,它优点很多了,看看《混规》后面的条文说明吧,至于缺点那就是加工强度高,但随着施工机械和工艺的提高,这些问题以经不是阻碍三级钢广泛应用的绊脚石了。% K) J5 o& k- ^3 b- \/ S
三级钢筋不脆,强度高不是因为含碳高。弯折性能比二级钢好。由于外型与二级钢相同,易混,不宜同时使用。
% M8 W4 E' l# N: ]0 P- x* oHRB400钢筋比335钢筋强度大,用的钢筋相对少,但是钢筋表面没有多大的变化,也就是说单根钢筋的锚固强度没有多大变化,在结构构件比如梁柱中,在一定的荷载下,As减小,总的锚固能力下降了,在抗震的高粘应力区,钢筋和混凝土的共同作用相对比较差,可以说钢筋滑移的概率就相应变高,是偏危险的。
5 ^' F9 @$ U; f( y7 a3 l2 E8 X) U三级钢筋的锚固长度比二级的长!
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2009-12-1 21:31:02
我们这里的设计还是用HRB335.' A9 U& \/ r! ?& c! `
可能是习惯了1 R: p# q: N4 u! s
二楼的介绍挺详细的
举报 回复
marsword 发表于 2013-6-18 10:06:20
qiaoge 发表于 2009-5-23 15:30$ X1 n( M3 ~8 v7 d2 m4 T. V  u5 N; d
别人的一些看法:/ o  x! t7 S1 S3 h1 F
新规范提倡用高强度钢筋,主要是针对竖向受力构件。
% G) s9 {5 `  C7 z6 J4 s  _在抗震区上部结构全用HRB400筋最 ...

9 B3 V' H7 f7 p% l/ |4 d) x  X为什么桩基用三级钢不明显呢?
+ b! ^/ W1 G( V/ `; t4 D  X我们很早就在桩基上用三级钢,像长江大桥上,两根并排三级钢束筋。
1 D6 a: k6 n' X# n( u% v水平力蛮大的,当时记得是用Response2000算的。) ?1 [% _' [" v: H( @! ]+ E$ K4 T