关于温度应力计算问题

YM0105 发表于 2008-12-29 21:13:43 | 显示全部楼层 | 阅读模式
想问一下 10cm沥青层+10厘米水泥铺装 计算时水泥铺装不参与受力 那计算梁顶升温时t1=14 对吗?该如何计算  谢谢!
精彩评论倒序浏览

3040查看3评论

soledad121... 发表于 2008-12-30 10:40:10
理论上应该折减一部分温度,可实际计算中就不考虑铺装参与受力了,直接由梁顶向下计算!
举报 回复
wei3322 发表于 2008-12-30 15:29:04
10cm沥青层+10厘米水泥铺装, 在计算温度效应时,应偏安全地考虑水泥铺装参与受力,因为超静定结构的温度效应与抗弯刚度成正比。 计算梁顶升温时t1=14。
举报 回复
YM0105 发表于 2009-1-4 16:59:14
对于梁顶温度(计算时5cm沥青为20  10cm沥青为14) 实际上5(沥青)+15 (水泥)、10(沥青)+10(水泥)哪个温度值大?