08抗震规范与89抗震规范的讨论

gexiin 发表于 2008-12-15 22:05:03 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近在用新的抗震设计规范计算地震力,与八九规范相比,同样的上下部结构, 地震动加速相同等的条件下,计算出的地震力大概是原来的3-4倍左右,感觉真的增大好多;不知道大家在计算的时候是否是这样??
8 ^4 u, W+ t" v3 }0 S9 Q4 X9 Y还有一个问题就是原来规范计算桥墩柱桩的刚度的时候是按照钢筋砼及预应力砼设计规范中超静定采用0.67,静定采用0.85,而现行基础设计规范中给出的是0.80,不知道是否是这样用& z! ~1 I( H3 F( A7 a+ H, u
计算公式见附图3 |. g/ f  N  O2 a9 ]1 A
欢迎大家对此进行讨论
反应谱法计算公式对比.jpg

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
辉哥 + 2 + 2 交流答疑

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

4923查看3评论

yuze1980 发表于 2009-1-2 23:42:42
89抗震规范计算出来的水平地震力,只是相当与08抗震规范的E1,而E1与E2的重要性系数相差大约3倍。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
辉哥 + 2 + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
huangyp 发表于 2009-1-18 21:20:52
E1地震作用下的计算结果应该基本相同.E2地震作用下主要对能力保护构件的强度及延性构件截面转动能力进行验算.能力保护构件验算时的设计值并不是按地震作用来计算,而是根据材料特性、截面尺寸等计算弯矩承载能力,然后反推得到(支座例外)。
举报 回复
mlcm168 发表于 2009-2-13 11:02:57
楼主有详细的计算书没,正在按08抗震细则进行计算。有好多问题不明白啊
举报 回复