请教一下关于桥梁通中配置斜筋的问题

w99012323 发表于 2008-12-8 15:28:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥梁通盖梁经过计算后在剪力包络图中括号中注明的数字是不是需要的斜筋根数啊,
那在弯距包络图上面,盖梁立面图中立柱附近那些斜线(有虚线和实线)是不是要配的斜筋位置啊
如果是请问是虚线的还是实线表示钢筋啊
求教了。
精彩评论倒序浏览

6696查看7评论

jianfengya... 发表于 2008-12-9 22:00:41
那些是弯筋,配不配不是最重要的吧,可以用箍筋和斜筋代替的吧
举报 回复
cdysj1978 发表于 2008-12-10 20:47:07

配置斜筋区间

其实旁边的说明中有相关说明,上面两个斜线之间是配置斜筋的区间吧,我是这样理解的。
我现在计算盖梁也遇到了些问题,还不知道怎么处理哦。
举报 回复
huanggf 发表于 2009-4-28 10:26:03
弯矩图所列的是主筋的根数,剪力图是显示斜筋的数量,至于剪力图中的实线和虚线都是表示斜筋配置位置,实线是实际位置,虚线是表示可以承担实线部分斜筋的位置,换句话说,就是实线的斜筋可以分摊在虚线位置。
举报 回复
zst0302 发表于 2009-12-8 09:00:49
同意四楼的观点,我看的一个视频资料上也是这么说的
举报 回复
xiao8562yu 发表于 2011-8-2 16:01:57
正在学习桥梁通,学习了!
举报 回复
jacky_2046 发表于 2011-8-6 23:47:35
4楼讲得很详细,好像以前看过 觉得应该是这个意思
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00