1、在计算的时候盖梁的弯起钢筋怎么配置?
2、变截面盖梁的钢筋怎么配置?
精彩评论倒序浏览

4957查看5评论

fly_902 发表于 2008-11-29 16:31:47
你说的太笼统了, 最好拿示例说明.
举报 回复
fei0571 发表于 2011-11-21 08:21:14
1、弯起钢筋主要抵抗剪力,所以根据弯矩包络图(桥梁通上有)需要抵抗剪力的根数布置。因为盖梁是按照骨架钢筋布置的,所以算剪力的时候把同一截面的骨架钢筋全部都算进去。
2、变截面盖梁和等截面主筋可以相同布置,但是弯起钢筋应根据变截面的形式布置,布置根数参照上述1就可以。