GQJS问题!!!!

beflying 发表于 2006-5-20 20:30:54 | 显示全部楼层 | 阅读模式
用GQJS进行全过程设计分析时,在结构计算后,发现在结果中有好几个施工阶段没有计算,在结果阅读中也没有这几个阶段,这是什么原因????
:(
精彩评论倒序浏览

5174查看7评论

redflag 发表于 2006-5-21 01:20:51
有可能是:总体控制信息里面输入的施工阶段数小于实际施工阶段数造成的。
举报 回复
beflying 发表于 2006-5-21 16:13:33
找到原因了。。
在施工阶段信息中,对于每一阶段都有是否输出的选项,有几个阶段是“否”,才造成没有结果的。
不过我在选“全是”后,保存,再进去程序,有一两个阶段还是默认不输出结果。
举报 回复
beflying 发表于 2006-5-21 16:26:40

再请教一个问题//

在结构计算过程中,出现提示“输入混凝土法向应力等于零时预应力钢筋的数据出错!”,这是为什么?
好象在GQJS的算例的计算过程中也会出现这种提示。
举报 回复
kungfuli 发表于 2006-5-26 13:28:50
建议以后提问最好贴上有问题的算例,要不然空对空说不清楚
举报 回复
工人 发表于 2007-3-19 15:46:18

气死我了

为什么注册时老是重启???
举报 回复
littor 发表于 2007-12-19 10:25:52
有可能是:总体控制信息里面输入的施工阶段数小于实际施工阶段数造成的。说的对!
举报 回复
nmgqsc 发表于 2009-4-5 19:19:07
redflag:你也用GQJS啊!的确你说的对!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00