桩基纠偏

关山玉 发表于 2018-4-27 18:29:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教各位前辈一个问题:一座12-20米的空心板桥,双柱式墩,施工单位打桩的时候桩位打偏了15~60cm不等,现在想要通过立柱去纠偏。那么多大的偏距可以通过这种方式去纠偏?有没有规范条文?0 f2 o7 f! O4 `; N1 n% q

! g) a# Q' H& s. r
精彩评论正序浏览

1.1万查看7评论

关山玉 发表于 2018-5-9 07:57:33
nkdjgxyzy 发表于 2018-5-8 18:04- y3 t0 L5 D+ S7 d2 L- R; p
扩大桩头,偏心增大,如果计算能通过的话,费用比较低,施工也比较方便。

" S0 _0 @8 H( I3 R$ u谢谢您!1 O) o& C( }3 {' D
举报 回复
nkdjgxyzy 发表于 2018-5-8 18:04:56
关山玉 发表于 2018-5-8 15:19: N# F: L5 D& R3 y. Z
谢谢解答!确实是组合方向的偏差,现在做的是扩大桩头的方案,按照偏心受压去计算,桩柱也可以算过去。
: r: L6 l% g9 x9 a' i! x
扩大桩头,偏心增大,如果计算能通过的话,费用比较低,施工也比较方便。
8 v4 @8 d4 i" |3 c3 n2 e4 _

点评

谢谢您!  详情 回复 发表于 2018-5-9 07:57
举报 回复
关山玉 发表于 2018-5-8 15:19:14
nkdjgxyzy 发表于 2018-5-7 09:59
# l( c3 r- X" i桩基偏位是沿哪个方向的?顺桥向、横桥向,还是两个方向都偏?1 ?( }  ~$ x% r8 T  y1 n! t3 G
因为偏距较大,个人认为,无法“纠偏”,通 ...

* I7 ]: P* e& v( m% r$ W谢谢解答!确实是组合方向的偏差,现在做的是扩大桩头的方案,按照偏心受压去计算,桩柱也可以算过去。
2 m+ K5 h" b: a0 d6 Y6 {

点评

扩大桩头,偏心增大,如果计算能通过的话,费用比较低,施工也比较方便。  详情 回复 发表于 2018-5-8 18:04
举报 回复
nkdjgxyzy 发表于 2018-5-7 09:59:05
桩基偏位是沿哪个方向的?顺桥向、横桥向,还是两个方向都偏?
9 m5 _$ K+ o8 O因为偏距较大,个人认为,无法“纠偏”,通过立柱调整也无法实现,还应从桩基上想办法,以下建议供参考:
% t+ Q7 Y7 _/ p7 }% f5 D+ e/ O3 ^1、如果偏距十几厘米,不论是顺桥向还是横桥向,将地系梁改为承台,立柱按设计位置施工;/ Y" z, s# c4 v; }! p% W
2、偏距达到60cm时,如果仅在横桥向,可按上述第1条处理;如果是顺桥向或组合方向,可在两侧重新钻孔成桩(俗称扁担桩),增设承台,或者将原桩毁除,重新钻孔成桩。

点评

谢谢解答!确实是组合方向的偏差,现在做的是扩大桩头的方案,按照偏心受压去计算,桩柱也可以算过去。  详情 回复 发表于 2018-5-8 15:19
举报 回复
关山玉 发表于 2018-4-28 12:33:45
雪狼儿88 发表于 2018-4-28 08:22! P7 H$ ]) C& e  p; R
20的跨径,你墩柱至多1.2~1.3米,你这纠偏60公分,不太好纠吧

- o& d! l1 q  b  G! c桩径1.5,柱径1.3,我觉得也是不好纠偏,觉得也不安全。不过不知道有没有好点的办法。
举报 回复
雪狼儿88... 发表于 2018-4-28 08:22:27
20的跨径,你墩柱至多1.2~1.3米,你这纠偏60公分,不太好纠吧
- s) M" N! u0 @, U" w+ j( A3 O- U

点评

桩径1.5,柱径1.3,我觉得也是不好纠偏,觉得也不安全。不过不知道有没有好点的办法。  详情 回复 发表于 2018-4-28 12:33
举报 回复
关山玉 发表于 2018-4-27 18:35:55
如果不考虑规范要求的偏差限值,仅从纠偏的可能性去考虑,是否可以?
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00