钢混组合梁剪力钉设计求助

zhangjunsh... 发表于 2012-3-8 22:09:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢混组合结构中的剪力钉设计参考86钢木结构设计规范:Vs=V*S/I,! n; l4 t/ V9 Q% X* `$ x6 o
问题7 g# O2 [2 ~( T' X- c
1.其中的V是否应考虑结果自重,聂卫国老师《钢-混凝土组合桥梁设计》中明确指出不应办好结构自重,恒载为二期恒荷载。如果不包含自重,自重产生的剪力是否会引起结合面的纵向水平剪力?是否与施工顺序有关?: H4 h2 c+ V1 g5 i5 N
2.S—对界面的面积矩,是按照混凝土界面计算还是按照换算为钢界面计算呢?聂老师的树上和86规范好像也不符合。$ a% D+ K/ J  A- o; B4 n2 T
3.V—剪力值所采用的荷载组合类型应该是什么?( K$ Y) Y7 x. r: C, n; g* k8 s* H" \
请教各位大侠了
- q- h% o* S( J# Q
精彩评论正序浏览

6506查看5评论

coolsight 发表于 2012-3-30 15:31:28
剪力钉的剪力计算,需要根据施工流程来判断,如果叠合梁采用一次落架的工艺施工,那么剪力钉就要承担一期恒载作用。如果是多支点施工,则混凝土浇注时,剪力钉无法起到锚固作用,也就不会承担一期的混凝土自重。
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:51:59
86规范上算剪力钉的公式没有说明施工顺序。
1 ]5 _4 U: @, m% w, W: J个人理解也应考虑。这样算下来的剪力钉数量要大很多
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:50:09
如果浇筑混凝土的时候下面有支架,钢梁和混凝土桥面的重量都应计入吗?
举报 回复
cjcc 发表于 2012-3-13 17:25:04
同意tmgc_c的观点:$ @# m& `# P+ S8 R' y
剪力包不包括自重要看施工时,浇筑混凝土时钢梁下的支架是否拆除。
  q/ G% q* i2 m% `+ e" MI是换算过的,S应该也要换算;; H' V' `, p. A/ J; d$ b
现在的规范还是用老规范,采用允许应力法# J% o" l# I6 l5 c( h8 {" @
举报 回复
tmgc_c 发表于 2012-3-9 23:20:16
1、结合以后的V,与施工顺序有关。
) @0 H; _, y2 S' y2 d. _2、将混凝土板换算成钢的S
5 A9 v# r2 [  |! r  @* X3、个人认为应该用标准组合(如果按照容许应力法设计)
! W/ p# d  ~/ @) y  @5 j8 [

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
cjcc + 2 + 1 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复