关于箱梁底板崩裂问题

zhangzhn 发表于 2005-12-28 11:50:57 | 显示全部楼层 | 阅读模式
对于混凝土箱梁桥,张拉底板束时有时会发生发生合龙段和两边底板崩裂问题,我对此有
几点认识:
1.充分考虑底板径向力 的作用,根据计算配置普通钢筋。
2.底板预应力最好布置成单排,防止受力复杂化。
3.预应力管道中心距离底板边缘线大于12cm,根据孔径而定。铁路规定不小于6cm,公路是0.5Φ。
4.适当布置槽形筋(П),使底板上缘&下缘的钢筋联结为一体。
5.跨中横隔墙设置不设置,这点好像没有定论吧,公路规范D62中说内半径小于240m的钢筋混凝土弯箱梁需设置跨间横隔板,预应力的则根据计算而定,又规定悬臂跨径50m以上的在跨中需设置跨间横隔板,但是没有给出条文解释,《梁桥》上也没有说设置横隔板,这是一个疑问,这里顺便提出,向大家学习学习。
6.预应力钢筋布置尽量靠近腹板,减少底板的径向力。
几点个人意见,向大家学习。

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +3 收起 理由
redflag + 5 + 3 鼓励技术讨论

查看全部评分

精彩评论正序浏览

1.2万查看17评论

hd_david 发表于 2006-10-8 17:54:20
如果单纯的使用吊筋,很可能被施工单位忽略掉很多
举报 回复
hd_david 发表于 2006-10-8 17:52:32
现在的设计中一般采用环型箍,将底板上下缘的钢筋联系起来,能够解决这个问题
举报 回复
秋风 发表于 2006-8-12 14:13:42
如果采用在底板下缘开槽,在梁外水平张拉短束是否能够避免这个问题?
举报 回复
winterxiao 发表于 2006-8-6 09:10:23
设置防裂钢筋才是解决之道。。
举报 回复
YXfeifei 发表于 2006-8-5 15:35:09
我正在做一个120m跨连续梁,经验者认为箱梁底板曲线拟合半径大于240m可以不设置底板防崩钢筋,我的箱梁底板拟合半径400m,经几处资深专家审查,结合近年来出现的箱梁底板张拉崩裂的例子,都认为还是加上U型防崩钢筋将底板上下层钢筋连到一起较为保险
举报 回复
haojindao 发表于 2006-8-4 15:34:14
我写了一篇关于防崩钢筋的论文,即将在杂志上发表,大家可以多提意见。
举报 回复
孙照 发表于 2006-5-24 09:16:52
应多设置吊筋才能根本解决问题!
举报 回复
niyuta 发表于 2006-5-22 21:10:17
学习了哈
谢谢lz了哦
举报 回复
redflag 发表于 2006-5-18 15:56:31
主梁混凝土裂缝主要分非荷载裂缝和荷载裂缝。其中荷载产生的斜裂缝出现机率最大,主要由于主拉应力过大引起。
举报 回复
齐飞梦 发表于 2006-5-11 09:40:09

有道理~!

防崩钢筋是很必要的!
举报 回复
zouyinjian 发表于 2006-4-26 11:25:05
楼上的版主说的有道理,上次我们一座40+60+40的连续箱梁桥也是这样处理的
举报 回复
kungfuli 发表于 2006-4-10 20:53:23
防止底板开裂还要注意采用小吨位的预应力钢绞线,并尽量分开布置,保证钢绞线之间有足够的间距,沿钢绞线还应布置“U”形防崩钢筋。
举报 回复
清风 发表于 2006-2-12 11:22:03
说的挺好,要是能有具体的工程照片就好了
看看是怎么开裂的,开裂到什么程度
举报 回复
zhwer 发表于 2006-1-20 09:04:42
说的挺好,能有具体计算例子就好了
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册