20m简支老空心板桥用新规范算,抗剪抗裂过,抗弯不过

风染 发表于 2023-11-20 11:22:19 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 风染 于 2023-11-20 11:22 编辑

二十年前广东一座空心板桥,用新规范算,抗剪过,抗裂两端有一点没过,中间都过,极限抗裂承载能力大概还差百分之三四十。C40的,先张法,只算了边板,横向分布系数0.358,底部有十八根15.2预应力筋。高0.95m,宽边1.54m,悬臂0.245m,腹板和顶底板厚0.12m。已经困扰了很多天了,求大神指点。
截图202311201121459462.png

20m简支空心板(1).rar

23.55 KB, 下载次数: 7

精彩评论倒序浏览

819查看7评论

雪狼儿88... 发表于 2023-11-21 08:34:44
困扰是应该算过,缺没算过???还是
举报 回复
风染 发表于 2023-11-21 15:03:23
雪狼儿88 发表于 2023-11-21 08:34
困扰是应该算过,缺没算过???还是

不知道是我设置的有啥错误还是就是本身算不过,所以比较困扰
举报 回复
duanxiangh... 发表于 2023-11-21 15:06:17
简支梁。两端抗裂不过,暂时可忽略(预应力筋不够长)。正截面抗弯承载力不过,从基本公式入手,配筋不够。
举报 回复
风染 发表于 2023-11-21 17:18:12
duanxianghyu333 发表于 2023-11-21 15:06
简支梁。两端抗裂不过,暂时可忽略(预应力筋不够长)。正截面抗弯承载力不过,从基本公式入手,配筋不够。 ...

是普通钢筋配筋不够还是普通钢筋和预应力筋都不够呢?
举报 回复
雪狼儿88... 发表于 2023-11-22 08:15:43
正常使用极限状态的应力不过调钢束,如果单单极限弯矩不过,调普通钢筋应该就可以了
举报 回复
zchlb 发表于 2023-11-22 10:26:19
按当年规范验算看看呀
举报 回复
zhf0712 发表于 2024-3-6 22:38:04
按当年的规范计算
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00