对接焊节段间合理间隙的讨论

redflag 发表于 2022-7-4 10:03:54 | 显示全部楼层 | 阅读模式
话题检索
结构体系: -
桥梁部位: -
材料: -
微信图片_202207040950233.jpg 075852wptcpac7y9kuyuzc.png 075736fddzpakdu44j8jtt.png ] 微信图片_202207040950231.jpg 微信图片_202207040950232.jpg
9 u* x6 E5 P$ I某项目工厂试拼时,纵、横梁节段间的对接焊缝间隙多数大于1cm,最大的达到了3cm。
) J3 t+ _2 g" F8 {3 ]* ~ 微信图片_20220704095023.png 微信图片_202207040950231.png 3 |5 ^* ~  `. |9 U/ s

+ R7 L; p4 L7 {' V7 B  v根据推荐坡口规范b值一般取2-6mm,考虑允许误差2mm,一般控制在1cm以内。+ K6 H" ^6 c0 J
大家讨论一下,实际作业中这个值一般控制多少为宜
. Y2 F6 ^7 e5 X4 l+ k* U

精彩评论倒序浏览

6407查看1评论

montagee 发表于 2022-7-6 09:02:07
这确实是一个问题,感觉实际施工的时候,精度往往比较粗糙,国内的施工水平就这样吧,就连绑个钢筋都东倒西歪稀疏不等的,更别说这种大体量的分段钢箱梁对接了......监理往往就是个摆设,听说国外监理严格要求施工跟设计图纸完全一致,人家真的会拿尺子挨个量钢筋间距的,不知道像钢箱梁对接这种,老外施工是不是能达到图纸所示的细小间距?