桥梁输水管道变形

吃鱼的猫... 发表于 2022-6-10 21:27:54 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有一个输水桥梁,其上布设了输水管道。我查了一下水工方面的规范,想知道,这个水工方面的管道变形要求,找到了下面的内容。这个要求是否要和桥梁按照频遇荷载计算的挠度值进行比较,如果按照频遇荷载计算的挠度值,大于管道变形的要求,是不是就要以管道变形的要求为准,换句话说,这个桥梁的设计(在输水方面)是不是就不满足要求?
管道变形要求.png
精彩评论倒序浏览

9765查看4评论

yxzh632 发表于 2022-6-28 16:59:15
个人理解,如果输水管道通过桥梁时管道下面有梁板,不用验算管道的挠度,桥梁结构按桥梁规范验算挠度

点评

这个有什么依据嘛?  详情 回复 发表于 2022-6-29 17:08
举报 回复
吃鱼的猫... 发表于 2022-6-29 17:08:34
yxzh632 发表于 2022-6-28 16:59
个人理解,如果输水管道通过桥梁时管道下面有梁板,不用验算管道的挠度,桥梁结构按桥梁规范验算挠度

这个有什么依据嘛?
举报 回复
1766659912... 发表于 2022-7-4 11:06:17
寻中高级公路,道桥,路桥,桥梁,交通,自控,造价,概预算,高级隧道,要求单证,毕业十年 唯一社保 2W一年 175/2041/4088 (VX同号) 黄工
举报 回复
恋l芳 发表于 2022-7-18 16:25:35
不太懂这个,我也想知道,蹲一个大佬