30m跨径工字钢板组合梁(6~8片钢板梁)板式橡胶支座的使用问题

huhao312 发表于 2021-8-29 15:07:35 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬赏10堡币未解决
这种30m跨多片简支工字钢板组合梁采用板式橡胶支座,是否会存在支座转角过不了呢?(有没有前辈赐教下,板式橡胶支座的支座转角限值应该考虑恒载+活载下的转角,还是仅考虑活载下的转角呢?
0 m* y0 [4 w& K: S+ ]

111

111
精彩评论倒序浏览

2万查看1评论

smedidq2 发表于 2021-9-14 16:52:36
活载吧,毕竟钢板梁比较柔,预制的时候已经考虑上拱了。
6 ]+ O0 R5 a5 P0 W- t很多50m钢板梁的通用图,用的也是板式橡胶支座,如果单是有限元模型里读取支点处转角,大概率是超过板式橡胶支座限值得。
- h; i) i% i; j! s4 \% A. P+ G但实际用了那么多年,也没事。2 P/ R; O! q. B% T
瞬时的最大转角和长期也不能比,坏不了