关于《桥抗规》的表述

flyhose 发表于 2021-4-30 10:06:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
语文不好,对于《桥抗规》的表述很不喜欢。《桥抗规》8.2.1条 1 加密区的长度不应小于等效塑性铰长度 L P 或弯曲方向截面尺寸的 1.5 倍或墩柱上弯矩超过最大弯矩 75%的范围。2 加密区箍筋沿墩高纵向最大间距不应大于 10cm 或 6ds 或 b/ 4 ; 其中ds为墩柱纵向钢筋的直径,b 为墩柱横截面的短边宽度。


这两句话写成数学形式是不是:1 加密区的长度≥min{等效塑性铰长度 L P,弯曲方向截面尺寸的 1.5 倍,墩柱上弯矩超过最大弯矩 75%的范围}
                                          2 加密区箍筋沿墩高纵向最大间距≤max{10cm,6ds , b/ 4}

精彩评论倒序浏览

1万查看1评论

flyhose 发表于 2021-4-30 10:11:29
就是规范上8.2.1条第一款和第二款
QQ截图20210430095757.jpg
举报 回复