一套90多米的钢筋笼,在钻孔桩孔内,由于塌孔,重新将笼内泥巴扫净,但钢筋外围还是沾了很多泥皮.现在想把它提出来.力已经足够大了.怎样能通过减小泥皮的重量,或钢筋与孔壁的摩擦力.来提拔钢筋笼.
精彩评论倒序浏览

1.1万查看12评论

quhaibo_00... 发表于 2008-2-19 20:57:26
冒似比较复杂  关注中  忘高手指点
举报 回复
yanjinyong 发表于 2009-6-12 16:35:25
怎么放进去的,就怎么取出来,可以考虑注入泥浆
举报 回复
qinhanli20... 发表于 2009-6-12 22:28:09
钻孔灌注桩基事故的处理与建议  5 q% G! M  b$ `# A! c

6 M& L8 o8 \- J. ]钻孔灌注桩基事故的处理与建议
, s; I$ M5 T" M7 G4 r/ j
4 l, i% D* Y( }/ h桩基质量取决于勘察、设计、施工等许、多因素,销有不慎,就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理,是否正确,往往影响建筑物的安全使用,工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。根据重庆地区的地质特性和我近二十年来在现场实践经验,认为造成桩基质量事故主要原因有以下几类。
7 d' z, I1 h6 f: R+ Xl 测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大。+ p! w8 _( d, R7 D& E4 l5 k
2 单桩承载力达不到设计要求。
4 c5 K  p, g1 V, z9 J9 M% S3 r3 成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌孔,卡钻。& k4 q. E2 }; L
4 灌注桩成桩质量,包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。
+ t$ w" j* a7 {! |6 k  ^5 断桩。灌注砼施工质量失控,发生断桩事故
. t+ D" g# v/ V% N5 V0 S& s' b6 桩基验收时出现的桩位偏差过大。
7 p4 X9 _% H+ p' X) J7灌注桩顶标高不足。常见的有三种,一是施工控制不严,在未达到设计标高时混凝土停浇;另一种 虽然标高达到设计值,因桩顶混凝土浮浆层较厚,凿出后出现桩顶标高不足。$ e0 Y& a3 f3 h! N" S
当桩基发生事故后,若处理不及时,结果给工程留下隐患。为了防止类似问题的发生,我总结历年来处理钻孔灌注桩基事故的一些经验,供同行参考。
+ b# N9 ~' C8 _( v7 y4 A一, 钻孔灌注桩基事故分析处理的一般程序(略)" `' @4 ?9 j( e# z
二. 桩基处理的一般原则
+ U. O% [3 C1 t! {3 h  l5 d(一)处理前应具备的条件3 E1 A7 h6 |. f; U
1.事故性质和范围清楚。
* O3 E) Y* a  z! p1 y  C2.目的要明确,应有预定处理方案。
( X/ c- ^7 V$ R1 w7 e3.参加的人意见基本一致,并确定处理方案。
) B# W5 L$ r' @' y  B% b4,设计人员认可签字。
2 r$ F( j. ~( ~& w+ K. ^6 J(二)事故处理应满足的基本条件
- T( N6 w, T9 r$ tl l对事故处理方案要求安全可靠,经济合理,施工期短,方法可靠。
" B6 X* k" f' C7 g9 ^' K3 u' L2.对未施工部分应提出预防和改进措施,防止事故的再次发生。" F1 p$ z- u6 E5 {" M  m
(三)事故应及时处理,防止留下隐患
! F. p/ i4 p" s( v1.桩成孔后,应检查桩孔嵌入持力层深度,岩石强度,沉渣厚度,桩孔垂直度等数据必须符合设计要求,只要有一项不符合设计要求,就应及时分析解决,建设单位代表签字认可后,方能灌注砼、移动钻机,防止以后提出复查等要求而产生不必要的浪费。) d: ^2 H* [% L! n4 B* ^
2.基桩开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料,发现质量上有争议问题,必须意见;致后方能挖土,防止基桩开挖后再来处理造成不必要的麻烦。% e  M% x# Y) F' v  u: S) Q
(四)应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程方式的影响。如在事故处理中采取补桩时,会不会损坏混凝土强度还较低的邻近桩。; f5 R. N& J5 {6 X- Q2 w6 Q1 V! {% x
(五)选用最佳处理方案。桩基事故处理方法较多,但对方案要进行技术经济比较,选择安全可靠,经济合理和施工方便的方案。 1 `9 M4 j" R) u, Z$ Z+ t2 V
三. 桩基事故的常用处理方法
+ F( D6 R4 [$ `2 {: a4 R: x4 ~, Z* s常用方法有接桩,补桩,补强,扩大承台(粱),改变施工方法,修改设计方案等。下面结合事故发生的原因分别介绍几种方法的应用情况。6 Y+ {/ o1 G: S  r: T$ b+ h
(一) 接桩法5 {+ y3 U0 F. b# o0 J
当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。
6 t( i( Q0 B9 u$ C- L  k: w5 D6 f1. 开挖接桩 挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。1 I. B) Y5 m% e% d
2,嵌入式接桩 当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。
' M& P( C7 J- Q6 w" T8 j(二) 补桩法
( B& h+ N2 C. m: ~8 u桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。, ~- Y0 M" x; c
(三)钻孔补强法6 p$ {4 S  j! ^- @. u
此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。5 V6 [# J2 @8 g
l,高压注浆补强: m8 C5 P/ ~; B( K9 i+ I
(1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。 ! e* V0 T, @$ c9 A6 u0 }) H
(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。" O  b1 |8 R' J& A5 U+ I9 s
(四) 扩大承台粱法
6 w/ B: \2 D5 v/ U2 @: b& c1. 桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。 . z  z( E& _# X5 r, H# c
2. 考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(粱)的配筋。% L# p/ b+ B7 g2 C& T4 J
(五) 改变施工方法, _( [  Z) s& _; h: N
桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。: A5 e. }9 G+ s3 @
1.改变成桩施工顺序
- O5 l# h# o# P  U- C3 A6 D7 \# \如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。, K+ v( ?; Z' E* b7 ^0 ^
2.改变成桩方法2 ^. c* R0 h% A; I
如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。5 H* R7 l! I" j# O/ E8 a1 Y
(六)修改设计
7 N, {+ l8 A3 U( o; b# m1. 改变桩型& g1 F8 d. G! z
当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。
. U+ r, B$ j/ G7 O: q: l2. 改变桩位
7 P$ z  e  b& a* j% J& M8 L灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。如在江北区大石坝大庆村钻探基地8#、9#住宅就遇到地下5m左右处理有420天然气管线就是这样处理的。
. ~4 }7 q' A9 t' v$ x3. 上部结构卸荷
; Z9 [% M! z/ N' c" t有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。
举报 回复
qinhanli20... 发表于 2009-6-12 22:54:38
当然注入清水冲孔也是减少泥浆比重的一个方法啊
举报 回复
daminglx 发表于 2009-6-14 10:37:32
等待解决中,等待学习!!!
举报 回复
and2008 发表于 2009-9-23 15:43:29
施工中的具体问题了,施工一线的高手给解答下吧
举报 回复
quentin 发表于 2009-11-6 09:00:26
回复 1# liujiezzu 5 B; C  J6 J9 R: x" N" P6 |

9 C  W1 v" h9 L, |# s2 w! ^% s. ~. khao
举报 回复
santang 发表于 2009-11-6 11:18:59
个人认为注入泥浆的方法可行……
! w- |! n% E! X2 `% Y) Y/ X期待高手的解决方法……
举报 回复
cjllllcj 发表于 2009-12-15 20:21:43
谁给个比较有效的方法,我也学习!
举报 回复
cs135246 发表于 2010-3-16 19:11:56
楼主说的90多米的桩基一般是软基层的桥桩,这样又存在塌孔,上面软弱层还会存在缩孔,是比较棘手的问题。90多米水鬼下不去太深,只能将上面部分叫水鬼割掉,太深部分风炮机力不够,翻不动塌孔掉下来的。放炮吧,就是用一矿泉水瓶装一些zha药,接两给电线连上来,在电源上一段路就起爆。看看能否炸松沉渣。马上用大顿位的吊机起吊,如果是冲击桩机的话,用桩机主机卷扬机配合吊机一起发力,只要把钢筋笼拉松就能一鼓作气拉起来,但一定要注意安全,因为这时吊机受的力是很大的,要看好主勾的钢丝绳能否受这么大的力,预防钢丝绳拉断发生严重安全事故。还有要小心将钢筋拉断。万事都是安全第一。如果都不行的话,唯有填石头重新冲掉,但这会扩孔很厉害了,最少能达到1.5的扩孔系数以上了。
举报 回复
hsj73 发表于 2010-3-19 01:39:44
应该给出钢筋笼总重有多大的,90多米深,要是直径1.8米的桩基,重量很大,钢筋外围的泥皮主要是哪儿来的呢,要是泥浆沉积附着在上面,是不厚的,尤其是优质泥浆,要是在孔壁上蹭的,也是局部的。个人感觉这么深的桩,钢筋笼不可能很顺直,这可能也是一个因素。5 i0 n( y9 S$ G5 B
注入泥浆可能比清水好,浮力大一点,最主要是减少再塌孔或缩孔的几率。
/ ^7 j. w( p' C3 y6 ]  i+ P下钢筋笼时不知是不是龙门吊逐步接长下,焊接钢架用千斤顶顶不知道是不是有效果。
举报 回复
daminglx 发表于 2010-4-19 17:23:44
不知问题得到解决没,但进来确实学到不少东西,支持楼上的观点,继续关注中!
举报 回复