请问钢管拱拱脚绕横桥向的弯曲需要约束吗?

cdyatp1983 发表于 2008-2-1 16:29:41 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问钢管拱拱脚绕横桥向的弯曲需要约束吗?(即roty需要约束吗?),并且一般情况下,(我建的模型跨径80米)拱脚固结的拱桥成桥后受正弯矩还是负弯矩?(即下缘受拉还是上缘受拉?)因为我建模拱脚全约束后,发现应力结果不太正常,与实际不大符合.
精彩评论倒序浏览

4308查看2评论

buck50 发表于 2008-3-10 18:13:13
不知道是不是我理解有误,你是指的是系梁(拱脚)的扭矩吗?钢管混凝土拱桥施工中,当系梁、拱肋和端横梁形成后,开始安装吊杆、横梁,这个施工阶段由于横梁与系梁的结合点并不在系梁轴线上,因此横梁自重将在系梁上产生很大的扭矩,特别是吊装第一根吊杆横梁时,吊杆横梁对系梁扭转的约束尚没有形成,系梁上的扭矩将全部传到拱脚处,从而使端横梁梁端承受面内弯矩,因此,应注意施工中系梁承受扭矩能力及此时端横承受面内弯矩的验算。
举报 回复
wzy1016 发表于 2008-10-26 10:58:50
一般情况下,拱脚固结的拱桥成桥后受负弯矩,端横梁承受正弯矩(中横梁及桥面板等自重对系梁的扭矩)