桥梁通盖梁削峰的问题

xxxsz 发表于 2008-1-29 10:53:53 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥梁通算盖梁出包络图的时候,有个峰值,但根据规范,实际接触面应该是0.8d,不是一个点,所以要折减,但折减为0.85*峰值后,
钢筋实配筋只需要满足折减后的0.85*峰值就可以了吗?

1号盖梁包络图.rar

154.64 KB, 下载次数: 47

精彩评论倒序浏览

7176查看9评论

airtiger 发表于 2008-3-2 13:49:32
规范上有规定啊,折减系数取0.9,而不是0.85
举报 回复
YXfeifei 发表于 2008-3-4 16:20:54
从规范层面讲,满足折减0.9配筋就可以了,我们做设计计算时除非说万不得已考虑折减,能够包住的话还是尽量包住,安全系数还是别搞得那么紧张兮兮,现在施工单位的水准良莠不齐,让人担心,关键部位还是要保证,这里也不是说浪费几根钢筋,真正桩长随便省省就省过来了,个人设计的体会
举报 回复
sinobri 发表于 2008-3-6 19:43:08

规范上第18页有个规定,0.9

折减后的弯矩不得小于未经折减的弯矩的0.9倍,当然,这是针对连续梁中间支承处的负弯矩计算的规范,它考虑支座宽度对弯矩的折减。对于盖梁,还没见到明确的规定,本人认为,可以认为也是0.9。
当然,不折减是最安全的。
举报 回复
xxxsz 发表于 2008-3-8 12:04:50
楼上的兄弟,谢谢。还有一个问题,我习惯于配弯起钢筋,既可以上缘抗裂,又起到抗剪,下部还能抗弯,
你们习惯于什么样的配筋方式?现在好象都趋向于配短斜筋了。
举报 回复
zailushang 发表于 2008-3-20 17:29:44
三柱式的盖梁中柱上怎么配出短斜筋呢 新手 谢谢
举报 回复
sloyb 发表于 2008-8-11 11:42:52
我还是赞成不要考虑折减的观点,一般情况下也就是一两根钢筋的问题,再不过分增加造价的情况下,关键部位还是保守点好些
举报 回复
littor 发表于 2008-8-14 16:40:06
折减后的弯矩不得小于未经折减的弯矩的0.9倍,当然,这是针对连续梁中间支承处的负弯矩计算的规范,它考虑支座宽度对弯矩的折减。对于盖梁,还没见到明确的规定,本人认为,可以认为也是0.9。一般按连续梁计算,所以当然,不折减是浪费。
举报 回复
囹秀祥 发表于 2009-2-23 12:53:53

品牌电工电气交易网

品牌电工电气交易网(B2C)www.ee178.com是一家打造国内外著名电工电气品牌产品网上在线销售网站,网上所销售的产 品如插头、插座、接线板、多媒体盒、浴霸、照明、避雷器、排风扇、智能开关、智能锁等都需通过国家 强制性认证(3C),是家居、建材、企事业单位或个人购买电工电气产品的理想场所。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00