四跨连续曲线梁的几个建模问题

yangcui 发表于 2008-1-20 12:08:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
设计一个四跨连续曲线梁,半径52米,跨径30米,箱梁宽8.5米,单箱两室,使用midas建模
1:计划在桥台两端设置抗扭支座,其中一端为固定支座,在中间墩上都设置单铰支承,仅竖向进行约束,这样做可以吗?
2:中间墩上支座偏心要多大比较合适?在温度力的情况下固定支座端会不会产生较大的水平转动力矩啊?
3:如果把所有的支座都设计成橡胶板式支座可以吗?这样就没有固定支座了,都是弹性支座,计算时要如何考虑呢?
4:抗扭支座是否就是用两个普通的支座来提供抗扭,没有什么特别的抗扭支座吧
5:端支点及中支点处设置有横隔板,请问建模时要按照真实情况输入支点处截面吗?

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
wentao8401 + 3

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

4010查看2评论

tumuxm 发表于 2008-1-20 12:53:54
1。关于支座怎么设置参看MIDAS官方论坛例子和视频
2。偏心需要自己算
3。支反力太大,不宜用橡胶。而且剪切坏了
4。好像不是专门抗扭支座这类支座吧
5。规范已经明确了,按相邻截面,请熟读

评分

参与人数 1堡币 +4 威望 +1 收起 理由
wentao8401 + 4 + 1

查看全部评分

举报 回复
nmgqsc 发表于 2009-11-5 17:18:55
5:端支点及中支点处设置有横隔板,请问建模时要按照真实情况输入支点处截面吗?
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范4.2.6明确当连续梁中间支撑处设有横隔梁时,支座上的计算截面可采用横隔梁侧面的连续梁截面。