为什么填方段的涵洞要先填至涵顶以上再反开挖

炎黄狼王... 发表于 2019-8-16 15:40:36 | 显示全部楼层 | 阅读模式
问个很低端的问题,希望大佬不吝赐教。为什么填方段的涵洞要先填至涵顶以上再反开挖呢?目的是什么,是为了保证路基施工连续性吗?: i& L* a* e6 x" P* A
精彩评论倒序浏览

9208查看3评论

jx_yanzhen 发表于 2019-8-17 14:03:03
这个也不一定的,填方涵洞也可以先做涵洞再做路基土方,看施工单位怎么考虑,哪个经济性更好。先做涵洞还是后做涵洞,台背回填都要用小型夯实设备夯实。只不过先做涵洞当涵洞高度超过一定高度时路基要放台阶,施工单位觉得麻烦。
举报 回复
panda1 发表于 2019-8-17 10:09:07
这种做法应该是处于两个方面的考虑,第一就是保证施工的连续梁;第二是保证路基的压实效果。如果先做涵洞,则一定范围内是不能采用大型机械压实的,路基的质量就得不到保障。
举报 回复
大康ORZ 发表于 2019-8-21 14:13:42
也方便机械连续施工
举报 回复