连续刚构斜截面抗裂始终过不了

水中青空... 发表于 2019-8-14 18:42:10 | 显示全部楼层 | 阅读模式
跨中高3.2,支点8米,1.7次抛物线,,按道理不应该过不了呀,请前辈们指导一下方向,十分感谢.
精彩评论倒序浏览

8824查看9评论

雪狼儿88... 发表于 2019-8-22 08:17:07
正截面抗裂能过,斜截面抗裂不过,增大钢束试试,如果效果不明显,可以考虑增大截面来减小截面剪应力
举报 回复
水中青空... 发表于 2019-8-14 19:06:36
就是这个~~~~~,墩顶斜截面抗剪 受拉区拉应力过不了

75+140+75.rar

70.87 KB, 下载次数: 46

举报 回复
kunyuan 发表于 2019-8-15 09:00:09
是不是钢束拉的太低了,影响了h0

点评

是斜截面抗裂过不了  详情 回复 发表于 2019-8-21 09:35
举报 回复
水中青空... 发表于 2019-8-21 09:35:11
kunyuan 发表于 2019-8-15 09:00
是不是钢束拉的太低了,影响了h0

是斜截面抗裂过不了

点评

要看是哪个位置不过,如果这个位置的钢束斜向穿过,加大钢束还有点用。如果是钢束水平段,最好是加厚腹板或者增大梁高。  详情 回复 发表于 2019-8-28 16:55
举报 回复
kunyuan 发表于 2019-8-28 16:55:54
水中青空 发表于 2019-8-21 09:35
是斜截面抗裂过不了

要看是哪个位置不过,如果这个位置的钢束斜向穿过,加大钢束还有点用。如果是钢束水平段,最好是加厚腹板或者增大梁高。
举报 回复
gyk198624 发表于 2019-9-2 10:59:33
midas civil 2017 抗裂验算是不对的
举报 回复
jianghui98... 发表于 2020-3-28 23:20:02
如果只是斜截面抗裂过不了,正截面抗裂可以过,把竖向预应力钢束按实际的输入再试下。
举报 回复
weixin521 发表于 2020-4-1 21:09:29
斜截面抗裂不过,说明零号块上缘主压应力大,两个解决办法,第一增大钢束型号。第二增大截面减小剪应力。
举报 回复
luo3981266 发表于 2020-7-19 14:52:01
楼主,我也是墩顶截面斜截面抗裂过不了,请问下你最后是怎么调过去的丫