使用mathCAD prime 计算的承台

5588826 发表于 2018-12-28 17:26:43 | 显示全部楼层 | 阅读模式
欢迎下载,并指出不妥之处
  _+ h, x* T1 C

承台计算.rar

716.13 KB, 下载次数: 169

精彩评论倒序浏览

1.1万查看10评论

nkdjgxyzy 发表于 2018-12-29 09:59:00
做的不错,参考一下,谢谢分享。
举报 回复
Cchen 发表于 2018-12-29 10:02:12
学习学习,感谢楼主分享!
举报 回复
loupoo 发表于 2018-12-29 11:00:06
冲切力怎么可能是0呢???
* F) ]3 B0 ]6 j& z, P& L( z& Y另外 本人也喜欢用prime做工程计算哦
截图201812291058207134.png

点评

根据公预规2018第8.5.5条公式8.5.5-1里面关于Fld的解释“Fld——作用于冲切破坏椎体上的冲切力设计值,可取柱或墩台的竖向力设计值减去椎体范围内桩的反力设计值;”我编辑的计算书里面所有的基桩都是在承台破坏椎体  详情 回复 发表于 2019-3-29 09:37
举报 回复
wendy007 发表于 2018-12-29 12:59:37
谢谢楼主分享之,有空学习+研究下!
举报 回复
cjcc 发表于 2018-12-29 15:35:08
文件格式为xps,需要安装mathcad prime
举报 回复
callmealin 发表于 2019-1-3 21:27:19
终于看到了mathcad prime,不过不是源文件.mcdx
举报 回复
5588826 发表于 2019-3-29 09:37:37
loupoo 发表于 2018-12-29 11:00
- d9 `& W8 {2 E4 I冲切力怎么可能是0呢???
. y3 _- K  K6 E+ {4 p另外 本人也喜欢用prime做工程计算哦
& |/ K* Y, Z% [$ |* p6 }0 {& h( p
根据公预规2018第8.5.5条公式8.5.5-1里面关于Fld的解释“Fld——作用于冲切破坏椎体上的冲切力设计值,可取柱或墩台的竖向力设计值减去椎体范围内桩的反力设计值;”我编辑的计算书里面所有的基桩都是在承台破坏椎体以内的,所以Fld=0。这是我的理解,不知道是否正确,请多多指教,谢谢
. d3 G3 K, F$ a  k/ w; e$ L2 J

点评

难道你的所有基桩都在墩体边缘内边????  详情 回复 发表于 2019-4-2 16:08
举报 回复
loupoo 发表于 2019-4-2 16:08:43
5588826 发表于 2019-3-29 09:37
. \; Z3 a. @- ?- v  Q根据公预规2018第8.5.5条公式8.5.5-1里面关于Fld的解释“Fld——作用于冲切破坏椎体上的冲切力设计值,可 ...

, b% [/ m) T4 _1 A* n* j难道你的所有基桩都在墩体边缘内边????7 T' i* i; K. ]8 w
截图201904021608285896.png

点评

对的。我设计的所有基桩都在墩身边。  详情 回复 发表于 2019-5-23 16:44
举报 回复
5588826 发表于 2019-5-23 16:44:57
loupoo 发表于 2019-4-2 16:08
* n5 d. l( x6 Q% ^难道你的所有基桩都在墩体边缘内边????
* _2 J4 i  o& J3 _1 V5 G
对的。我设计的所有基桩都在墩身边。7 a. i" o) B" d+ v. r
举报 回复
A夏洛克A... 发表于 2020-6-28 14:22:22
参考一下,谢谢分享。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册