使用mathCAD prime 计算的承台

5588826 发表于 2018-12-28 17:26:43 | 显示全部楼层 | 阅读模式
欢迎下载,并指出不妥之处' R% p. z9 v7 @3 N

承台计算.rar

716.13 KB, 下载次数: 164

精彩评论倒序浏览

1.3万查看10评论

nkdjgxyzy 发表于 2018-12-29 09:59:00
做的不错,参考一下,谢谢分享。
举报 回复
Cchen 发表于 2018-12-29 10:02:12
学习学习,感谢楼主分享!
举报 回复
loupoo 发表于 2018-12-29 11:00:06
冲切力怎么可能是0呢???$ h) i0 U% ~* S4 ?+ ^" e
另外 本人也喜欢用prime做工程计算哦
截图201812291058207134.png

点评

根据公预规2018第8.5.5条公式8.5.5-1里面关于Fld的解释“Fld——作用于冲切破坏椎体上的冲切力设计值,可取柱或墩台的竖向力设计值减去椎体范围内桩的反力设计值;”我编辑的计算书里面所有的基桩都是在承台破坏椎体  详情 回复 发表于 2019-3-29 09:37
举报 回复
wendy007 发表于 2018-12-29 12:59:37
谢谢楼主分享之,有空学习+研究下!
举报 回复
cjcc 发表于 2018-12-29 15:35:08
文件格式为xps,需要安装mathcad prime
举报 回复
callmealin 发表于 2019-1-3 21:27:19
终于看到了mathcad prime,不过不是源文件.mcdx
举报 回复
5588826 发表于 2019-3-29 09:37:37
loupoo 发表于 2018-12-29 11:00
$ u9 p% X. P; s2 T4 F, ?0 }0 z4 V5 z冲切力怎么可能是0呢???
5 J( Q  q% k! _) d- s( U另外 本人也喜欢用prime做工程计算哦
4 @4 C: Q# M  l4 _9 J' ]
根据公预规2018第8.5.5条公式8.5.5-1里面关于Fld的解释“Fld——作用于冲切破坏椎体上的冲切力设计值,可取柱或墩台的竖向力设计值减去椎体范围内桩的反力设计值;”我编辑的计算书里面所有的基桩都是在承台破坏椎体以内的,所以Fld=0。这是我的理解,不知道是否正确,请多多指教,谢谢2 |2 C, v! t& g8 K

点评

难道你的所有基桩都在墩体边缘内边????  详情 回复 发表于 2019-4-2 16:08
举报 回复
loupoo 发表于 2019-4-2 16:08:43
5588826 发表于 2019-3-29 09:37
( }7 v0 r: J7 S- d6 O9 V根据公预规2018第8.5.5条公式8.5.5-1里面关于Fld的解释“Fld——作用于冲切破坏椎体上的冲切力设计值,可 ...

* y. J5 s3 i8 f" y% C+ u( g  |难道你的所有基桩都在墩体边缘内边????, K/ j+ J) E) S6 f* }6 {6 R
截图201904021608285896.png

点评

对的。我设计的所有基桩都在墩身边。  详情 回复 发表于 2019-5-23 16:44
举报 回复
5588826 发表于 2019-5-23 16:44:57
loupoo 发表于 2019-4-2 16:08
3 V6 D+ A8 q6 I+ D难道你的所有基桩都在墩体边缘内边????

, a8 q3 I9 }- \9 F, s9 b0 y* }对的。我设计的所有基桩都在墩身边。
6 Q! Z$ P- Q& Z. `9 P) O8 v7 V
举报 回复
A夏洛克A... 发表于 2020-6-28 14:22:22
参考一下,谢谢分享。
举报 回复