nwcli 发表于 2018-11-28 16:46:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问各位大神,为什么斜交混箱桥在系统升温25°的时候,会产生4400KN这么大的顺桥向反力呢?约束情况为仅在中墩设置顺桥向约束,其余均为释放。
该模型具体为斜交30°,2*30+2*45+2*30混箱,桥宽21.5,采用梁格法建模助手生成。

系统升温的反力

系统升温的反力
精彩评论倒序浏览

5900查看1评论

唯奥衡卓... 发表于 2018-12-2 13:07:16
你这个情况多半是你这4个支点也做了横桥向约束,然后横梁升温伸长被约束产生斜向支座反力,然后被程序换算成顺桥向反力。
这种模型其实最好仅有1个支座做3个方向的约束,其他全部支座均仅约束DZ方向,释放DX、DY方向。