支座隔板与底板的熔透焊缝不需要贴脚焊吗

东风1型 发表于 2018-9-15 13:41:18 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教各位专家,为什么支座隔板与底板的熔透焊缝没有贴脚呢?, D* R1 q' C7 z- L3 I/ V7 j. D
1.2.png
* X& D6 P( D, F; V" p, s
这个是港珠澳大桥的钢主梁断面,不应该都要贴脚吗?9 a, V0 O6 e5 d! N) i6 K. k1 J
1.1.png
5 m: Y- K! U7 @, b0 Q

0 m& H: V% b, M
精彩评论倒序浏览

1万查看3评论

jarting 发表于 2018-9-17 20:37:40
是不是处于顶板直接承受车轮活载的考虑,有一定安全富余?不懂钢结构,有大佬知道的给讲解讲解
举报 回复
cantilever 发表于 2018-10-12 10:59:48
从图上看已经为熔透焊接接头,焊脚尺寸可由焊接工艺决定,不必规定具体数值。
举报 回复
chenjianbo... 发表于 2018-10-12 11:04:23 来自手机
在学习学习学习中