关于桥台搭板水平力问题求教

windancer 发表于 2007-12-29 10:26:29 | 显示全部楼层 | 阅读模式
计算桥台的时候,考虑搭板传递给桥台的水平力。' X7 I# U$ E+ y6 i
我采用的组合有两种:
& s/ S; r  w% O" O' q* E1、制动力、温度力、收缩徐变力等的组合
( {" j% s8 n. d1 k6 D. @   因为搭板很短,制动力都是按照公路规范最小制动力165kN取值的,如果按照这个值取制动力和温度力等组合计算,比实际情况保守很多。8 x5 z  S+ t/ r4 }

/ h' a% N( H5 O9 a/ r* k4 h2、支座摩阻力
5 j# T+ \: d6 D   因为搭板与桥台背墙是用Φ25钢筋锚固在背墙上的,个人认为:A)要么视为刚性约束,不存在摩阻力出现的条件;B)要么视为摩阻系数很大,趋近于1+ w2 O: D7 g2 J' j
   而B)情况又存在不同的理解方式:. e0 i+ r5 z7 j" R( t' I/ W
                   a)将搭板视作梁,则摩阻系数趋近于1; : V1 G  H  @$ O7 d
                b)考虑搭板下,路面与搭板的摩擦力,则桥台与搭板连接处分配到的摩阻力是一个不确定的系数。
$ A3 p6 n4 y9 u; x7 W; z& f7 V6 e
( z" n8 }5 C+ S& `2 x+ e
( N1 \* r4 L2 q+ i! x+ `! L  |8 X我目前用桥梁通计算的时候,往往把搭板支座摩阻系数取1,如果实在算不过,就按照  b)的思路减小该值,最后减到多少能算过就算多少。每次做完之后都提心吊胆。! T/ k4 E% o4 ^6 {0 K2 W
1 A0 z- j$ z& q& b: _' f" m4 X- H
希望有高手可以指教,也希望跟我同样遇到困难的朋友一起探讨。
精彩评论倒序浏览

6649查看3评论

子菁 发表于 2008-6-9 06:18:56
实际上支座摩阻力对搭板水平力的影响不大。
+ f& r/ Z+ h2 v7 w' \2 S8 e1 g我认为要从动力学的原理来研究搭板水平力的问题。也就是主要考虑第一项足矣。5 e: Q, M0 b% |
搭板与背墙属于刚性联接。
举报 回复
zhang73200... 发表于 2008-6-28 03:02:51
完全没有必要,你需要验算的是土侧压力
举报 回复
qinhanli20... 发表于 2009-6-21 08:17:30
呵呵,我都是取的摩阻力系数0.25~0.3,按照混凝土与混凝土之间的摩擦来取的