ANSYS中预应力损失怎么处理?

nanjingren... 发表于 2007-11-13 09:39:54 | 显示全部楼层 | 阅读模式
ANSYS中预应力损失怎么处理?混凝土收缩徐变如何处理?请大侠帮忙
精彩评论倒序浏览

3507查看6评论

水幽寒 发表于 2007-11-13 20:31:37
你问的问题都是桥梁仿真方面的难题
没有其他的好办法,如果做局部分析的话,一般先用平面软件计算处边界条件和预应力损失情况,在加到相应的ANSYS局部分析模型里面去。
徐变的问题比较难以处理,尤其在空间结构里面,静定问题可以用按龄期调整有效弹性模量的方法,超静定结构就比较困难了。
举报 回复
yanleeq197... 发表于 2007-11-24 10:36:27
我想有三种方法处理:
一是根据《桥规》计算预应力损失,然后扣除,在fea模型上施加有效预应力;
二是与其他程序(如桥博)等配合,通过其他程序计算出损失后,在ansys中施加有效预应力;
三是进行ansys二次开发,编写程序计算预应力损失,与ansys进行接口,进行计算,不过该步比较困难,实现难度比较大。
举报 回复
civilfans 发表于 2007-11-26 17:11:41
到目前为止,通用程序里面这个问题还没有好的解决办法。专业软件倒是解决得比较好
举报 回复
civilfans 发表于 2007-11-26 17:14:49
“一是根据《桥规》计算预应力损失,然后扣除,在fea模型上施加有效预应力”这个只是计算初态的预应力,那么终态还是这个数值吗?实际工程的有效预应力是终态的。
其他两种方法面临相同的情况.......
举报 回复
sunhao2006 发表于 2008-12-29 22:34:43
ansys中不能考虑预应力损失,只能计算出来损失,用锚下控制应力减去损失后直接加上就可以哈!
举报 回复
shain2004 发表于 2010-2-5 14:27:25
可以采用程序,编写方程,然后通过该节点的坐标与应力损失关系施加。这样准确,通用。
举报 回复