提几个问题,并说些个人理解,请大家讨论:0 b5 p0 A. A6 E, {& ?3 w! C
钢梁的上下翼缘应力水平有点高,3 P& b9 w$ W0 ~" W% q3 h6 z% x" K+ U
16Mn钢按照Q345类比:大于16mm板厚的Q345实际只有325MPa或者更小的屈服应力,所以允许应力应该是191MPa左右。
: m* H1 G# R' Z9 S个人感觉实际工程中用到140~160MPa是比较合理的,用钢量也不会很大;% s1 q3 b/ s1 ~, x4 p& P1 U
如果用到200MPa左右,可能需要考虑施工期间上翼缘的稳定问题,% a" g- g( V, z6 H. @- t( e& O
国内的钢结构加工水平及现场焊接水平还是有限的,不知你是否考虑了施工横撑。( O" a/ w7 |5 \0 h" E# [1 g: R) u5 `
另外模型中的梯度温度输入跟平常的输入方式有点差别,不知你是如何考虑的,是只考虑了混凝土板升温?
" X# O7 L' p. E8 n$ w5 @/ y梯度正负温差应该是对钢梁上下翼缘均有影响。4 A" \2 v+ z2 l4 B
10cm的调平层是否有点厚,是否参与计算?6cm左右应该也是可以的
, `5 t2 E! f* a6 B |