首先,你的错别字让读者很不好理解。:mad:
+ y7 Q+ W$ A) j若是非预应力箱梁,锚固长度不足是非常危险的。箱梁底的钢筋都是受拉钢筋,锚固长度不足其实就是锚固力不足,在受载之后有导致箱梁断裂的隐患存在。而且锚固位置如果处于受剪区域,则抗剪强度将会大大降低。' h& {1 j, O, P4 C: \
若是预应力箱梁,锚固长度不足同样也是非常危险的。预应力梁的箱梁底部钢筋主要起架立和抗剪的作用,锚固长度不足同样将导致抗剪强度下降。有可能在箱梁使用若干年后过早出现断裂、裂纹或更大事故的发生。/ I- t/ w% W# s8 _) c
最严重的是施工技术人员将永远背负着质量隐患的重担,日日担心,如惊弓之鸟。8 ?# g. N: r- t2 P5 B
还是按照设计文件施工吧。这样做是施工技术人员的职业道德所要求的。且节省不了多少钢筋。完全没有必要省。:)! |. g2 n5 z% @. N
: k" A# o- h" P. i$ h4 B8 p
, _/ E- ]. H; @( ]# X4 `1 X% [$ K8 C4 o' o% H
求是 严谨 创新 ——志存高远处 山高人为峰
1 a, l, m" p8 U, U3 j4 Z1 q6 b m5 M2 w7 l! C
[ 本帖最后由 子菁 于 2007-10-14 16:06 编辑 ] |