电气化铁路中的接触网支架如何架设

Lyn 发表于 2007-9-21 12:05:28 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在电气化铁路桥梁上需要架设接触网支架,请教多少米架设一个中间柱,多少米设置一个下锚平台。
精彩评论倒序浏览

5720查看1评论

子菁 发表于 2007-10-4 08:10:52
电气化铁路接触网立柱桥梁上一般情况直线段每64m设置一个支柱;曲线段根据曲线半径计算设置,间距与曲线半径成正比,即曲线半径小,则间距亦小。5 X; \( r. q0 V* @& I8 v5 \
另外,对于全补偿的链型悬挂接触网来说,每3000m设置为一个下锚段。对于半补偿的链型悬挂来说,每1500m设置为一个下锚段。我国电气化铁路在正线上均采用全补偿的链型悬挂接触网。

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
shen8016 + 5

查看全部评分

举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00