关于桥台台身裂缝的探讨

西科桥隧... 发表于 2007-9-8 12:39:35 | 显示全部楼层 | 阅读模式
工程实例,一座2-22米的T型梁桥,台高8.5米,桥宽35米,地基承载力300,桥台为混凝土扩大基础,目前台身出现贯穿的 竖向裂缝,桥台混凝土有起沙现象,不知道是地基承载力不足还是 施工的 问题造成的裂缝?见图片。
IMG_0003.jpg

评分

参与人数 2堡币 +4 收起 理由
271925114 + 2
ywzq + 2 交流答疑

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.2万查看25评论

develop 发表于 2007-9-9 10:51:24
我认为是因为地基承载力不足,桥台不均匀沉降所致。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
ywzq + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
西科桥隧... 发表于 2007-9-9 11:30:03
我也这么认为,但是一般勘探单位都会比较保守,施工单位竣工资料上显示地基承载力达到了400左右。不知道原因究竟出在哪里?

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
ywzq + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
castwaymen 发表于 2007-9-10 02:10:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报 回复
jsjxq001 发表于 2007-9-10 17:31:06
应该是不均匀沉降引起的
举报 回复
gong-yongf... 发表于 2007-9-11 10:01:44
裂缝是什么时间发现的?是否属于大体积混凝土的施工范畴?
举报 回复
develop 发表于 2007-9-11 18:50:27
对于桥台这种大体积混凝土,浇筑过程中产生的水化热也会使结构产生很大的温差应力导致开裂,表现在没有运营就出现了裂缝。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
ywzq + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
cjyshz 发表于 2007-10-10 09:23:58
还有一点就是:架梁时桥台的砼强度达不达到设计要求的强度?
: I. |- s# b  @# F  I5 N! |同时,桥面太宽也是个问题。) a9 x. w4 w" w# m0 H
我们以前也碰到过这么个事:35米小箱梁,钻孔桩基础,承台薄臂台身,梁架上去后,出现竖向裂缝。而且比较规则:支座处有竖向裂缝,经验算是薄臂配筋不够。
5 {1 N- q4 T  i( |5 D* h你的也会不会是这样?
举报 回复
allen_yap 发表于 2008-3-31 21:54:13
桥宽35m,低级不均匀沉降可以产生此裂缝;另外如此大体积混凝土,没有人为设缝,温度变化也会产生此裂缝。
举报 回复
zhuxueren2... 发表于 2008-4-7 22:01:11
我觉得楼主可以利用madis建模,然后进行稳定性验算.从而判断是本身的设计配筋问题还是基础不均匀沉降造成的.
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-2 22:54:13
我认为还是地基不均匀沉降引起的
举报 回复
liangyubin 发表于 2009-5-22 21:43:41
我的小桥也出现这情况了,桥宽31米
举报 回复
GGG111 发表于 2009-6-9 11:25:22
混凝土桥台普遍存在的问题,无论U台还是轻型桥台,桥越宽,问题越明显!如果裂缝是从上面往下开展,多是不均与沉降产生,如裂缝从下往上开展,多为混凝土收缩徐变产生;根据本照片,该桥主要为不均与沉降导致!个人意见,仅供参考,信不信由你!!1
举报 回复
zhangpeng5... 发表于 2009-8-2 10:22:08
我觉得是施工单位的问题,混凝土打的多差啊
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00