关于现浇梁腹板的箍筋设置问题

20040015 发表于 2017-12-26 17:10:58 | 显示全部楼层 | 阅读模式
对于变截面连续梁,腹板厚度由50cm变化到70cm,对于腹板变厚处,双肢箍不满足规范9.3.13要求,要按照四肢箍(复合箍筋)来设置,想请教一下同行们,对于四肢箍(复合箍筋)设置时,都采用9.6.1条哪种方式(“大套小布置”还是“两个箍筋错开布置”)较为合理、方便施工呢,优缺点各是什么?, w, G0 W5 Z5 F! D  E; W
精彩评论倒序浏览

9805查看5评论

lizhi1273 发表于 2018-5-16 15:30:44
变化段可以设置成大圈里面加单肢箍的形式,容易调整位置,避免和钢束打架
举报 回复
michaeldon 发表于 2018-1-5 14:59:53
ABAB吧,大套小放在桩柱里比较合适
举报 回复
lizhengjia... 发表于 2018-1-7 20:03:07
梁内交叉比较合适,可以一个箍筋保持不变,一个变宽即可,好施工。
举报 回复
flyhose 发表于 2018-10-10 19:26:15
lizhi1273 发表于 2018-5-16 15:30
2 n; _1 |0 j7 G; f% b/ g变化段可以设置成大圈里面加单肢箍的形式,容易调整位置,避免和钢束打架

! ?& t1 V, J9 {' }( W+ t QQ截图20181010192324.png % ?, Q0 N6 z4 Q, J2 f/ b
规范中讲应采用闭合式箍筋,大圈里加单肢箍不可以吧,还是说我对这条规范理解错了,请懂的指点一下
. g8 h1 C8 y- i' U

点评

我理解大圈就已经是闭合式的箍筋了,里面增加单肢箍也就是你划线部分之后的那半句里提到的系筋,应该是符合规范要求的。  详情 回复 发表于 2018-12-14 16:25
举报 回复
lizhi1273 发表于 2018-12-14 16:25:31
flyhose 发表于 2018-10-10 19:26
, @5 u  [/ X) [- x规范中讲应采用闭合式箍筋,大圈里加单肢箍不可以吧,还是说我对这条规范理解错了,请懂的指点一下
% Y9 z! r8 U3 U) d8 d. j$ o* F' U
我理解大圈就已经是闭合式的箍筋了,里面增加单肢箍也就是你划线部分之后的那半句里提到的系筋,应该是符合规范要求的。
; B; \2 \! X6 s/ o- Y7 E5 q& j
举报 回复