钢混组合梁桥中栓钉连接件的计算公式为什么要加上限?谢谢

桥梁学习爱... 发表于 2017-11-1 11:56:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢混组合梁桥中栓钉连接件的计算公式为什么要加上限?谢谢
精彩评论倒序浏览

5212查看3评论

2000tianma 发表于 2017-11-1 13:29:04
建议楼主把规范中或者书籍中的公式贴图上传,然后把你的理解分析过程写上,你这样写没人知道你的意思,问问题也要做点功课!!!
举报 回复
cjcc 发表于 2017-11-1 18:50:36
本帖最后由 cjcc 于 2017-11-1 18:55 编辑

我国钢结构规范里的焊钉连接件的计算公式是一个统计公式,是大量实验数据拟合出来的,你可以这样理解,前面是混凝土破坏,后面是焊钉剪断,焊钉剪断是限值。
如果想了解最早这个公式怎么来的可以看远古时候的一篇文献,大约是1971年
Shear Strength of Stud Connectors in Lightweight and Normal-Weight Concrete
作者Jorgen G.Ollgaard, Roger G.Slutter and John W. Fisher,

但是最新的公路钢结构桥梁设计规范,焊钉连接件选取的设计值是那两个公式的小值,要注意。

已看shear strength of stud connectors in lightweight and normal-weight concrete1971.pdf

1.34 MB, 阅读权限: 2, 下载次数: 58

点评

恩,好的,谢谢您  详情 回复 发表于 2017-11-1 21:02
举报 回复
桥梁学习爱... 发表于 2017-11-1 21:02:22
cjcc 发表于 2017-11-1 18:50
我国钢结构规范里的焊钉连接件的计算公式是一个统计公式,是大量实验数据拟合出来的,你可以这样理解,前面 ...