新版的midas2015计算预应力连续梁和钢筋砼梁时中存在一些问题,不知大家是否遇到过:
1、如果没有打15年7月的补丁,计算psc应力时可能只会出现梁端两个单元的应力,其他单元均为空值;
2、如果打了补丁,计算正截面抗弯承载力时,所有变截面单元计算结果均无法通过,在将变截面组炸开转化为单个变截面后,没输纵向主筋前,正截面抗弯承载力可以通过,抗剪承载力不通过,输入主筋及箍筋后,正截面抗弯承载力又变的不通过了,抗剪承载力通过了;如果按照规范计算这些位置正截面和斜截面都是通过的。
3、抗扭剪承载力在局部位置总是不通过,但是如果按照规范公式计算时可以通过的。
4、钢筋砼构件RC设计时裂缝宽度计算均满足要求,但是显示仍为红色。
欢迎大家讨论,是否有其他解决方案。

精彩评论1

inuyashaka... 发表于 2017-4-28 09:51:41 | 显示全部楼层
是否有模型上传交流下