桩接盖梁形式,桩身需埋入盖梁10cm吗

zxdong521 发表于 2017-3-10 10:20:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬赏1堡币未解决
做过许多这种形式的桥,这个问题一直没有彻底解决。桩与承台连接,一直按规范桩身嵌入承台10cm。若是桩接盖梁形式呢,无承台、系梁的,怎么办?
& M2 z5 O. X; Z

精彩评论倒序浏览

9199查看2评论

zxdong521 发表于 2017-3-10 10:24:10
本帖最后由 zxdong521 于 2017-3-10 10:25 编辑 : P  L4 R* x1 a( F

5 e1 o- M' s/ x2 i. t# o4 G2 ]3 C一直是避免这种尴尬,做一小段桩接柱,再由柱接盖梁就没有这种问题了。“迫不得已”时,桩深入盖梁10cm,按承台处理的。大家都是怎么做的呢?期待有没有权威的或更合适的办法?
  x! Q( v' l3 b
举报 回复
damaxia 发表于 2017-3-10 16:39:15
不同的做法会造成不同的使用性能和承载力吗?
举报 回复