关于桥梁盖梁保护层的问题

延风 发表于 2016-11-10 21:58:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教各位前辈,上图中净保护层是怎么算出来的?谢谢!- v+ y2 [, L# Y* j9 x
保护层.jpg
精彩评论倒序浏览

1.1万查看6评论

旭日东升... 发表于 2016-11-11 09:04:44
这图设计不仔细,数字是有问题。
5 M, f8 `& a* W6 Z7 M. a1、底部轮廓尺寸180,布置18根直径28的钢筋,间距只有9.8cm,实在太密;
9 ]! n9 j% v& Y& h2、最外钢筋直径与外边缘距离5.9cm,计算有错。应当这样计算:(180-17×9.8-2.8)/2=5.3,不是5.9;
3 q1 R1 P/ `3 j; \2 a- W: d3、至于防裂钢筋净保护层只有1.5cm也不合理,不满足耐久性设计。而且防裂钢筋应当紧靠箍筋,但这里设计成浮筋,这也不符合设计要求(通过计算,这里净保护层应当是4.2cm)。' C# q1 S  [6 Z- |
举报 回复
dingling32... 发表于 2016-11-11 08:36:57
这图是不是有问题,最小钢筋直径12,间距居然只有9.8
举报 回复
延风 发表于 2016-11-11 08:47:29
dingling320 发表于 2016-11-11 08:36
* D, j3 a+ Y9 k% A! v. O这图是不是有问题,最小钢筋直径12,间距居然只有9.8
* |+ F# D2 [+ @3 f# b* j
图示中,钢筋尺寸以mm计,其余均已cm计。

点评

34=64-28(1号直径)-12(12或13号箍筋直径),图中10*13.7是从18号上缘标到2号上缘的。  详情 回复 发表于 2016-11-11 08:58
举报 回复
dingling32... 发表于 2016-11-11 08:58:24
延风 发表于 2016-11-11 08:474 w3 b+ q& B3 ]/ e0 V+ Q- \6 N
图示中,钢筋尺寸以mm计,其余均已cm计。
5 d' F, o* Z. D6 h
34=64-28(1号直径)-12(12或13号箍筋直径),图中10*13.7是从18号上缘标到2号上缘的。
举报 回复
蛋黄鲜肉... 发表于 2016-11-11 16:46:10
这么密的钢筋 施工的时候 振动棒都下不去
举报 回复