请教(20+40+40+20)跨径伸缩缝设置

121933103 发表于 2016-6-12 10:18:35 | 显示全部楼层 | 阅读模式
20m跨径为空心板,40m跨径为组合箱梁,请教伸缩缝应该怎样设置?组合箱梁与空心板相接可以用桥面连续吗?桥宽10m是D60缝+20+D60缝+(40+40)+D60缝+20+D60缝
5 Q6 s, R) l) s$ i; J1 y: H& h: d9 }; V

1 t0 w! Z' d, t; Y8 y2 }还是D80缝+(20+40+40+20)+D80缝?/ L* J9 U  W6 F2 ^; i' p
谢谢大家了,在线等
$ ]1 t, \( s, R9 x& a
精彩评论倒序浏览

1.2万查看2评论

jinzhulaod... 发表于 2016-6-14 09:28:26
桥面连续+20+D80缝+40+桥面连续+40+D80缝+20+桥面连续

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1 欢迎交流!

查看全部评分

举报 回复
lzk30102 发表于 2016-6-15 23:19:59
为什么20m不用小箱梁而用空心板??用20m小箱梁则可以做为一联

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1 欢迎交流!

查看全部评分

举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00