关于真空压浆的讨论

styuan1314... 发表于 2007-5-14 23:56:31
楼主说得不错.目前设计上都是明确要求采用真空压浆工艺,但现场施工具体操作上并不理想.很多人已觉得真空压浆在很多现场施工中很难保证质量要求,不如用传统方法来得实惠.
举报 回复
nh2005 发表于 2007-5-15 17:26:26
我是在施工单位.8 J+ S' p% Z/ O& ?3 M3 h& F
我们这里采用的真空压浆.5 X/ Z2 }& ]" z% o" s
我觉的有几个优点吧
6 c0 c) U2 v) s9 u* N. w+ n6 H一是要比普通压浆快的多.$ H4 M7 T4 O/ _4 h7 o, _* V% b' O
二是一般不会出现压不进去.
/ n9 `( O6 g7 W( `: @6 t7 G三是波纹管内的浆体比普通压浆要饱满
! S) t1 Z9 L1 U# {( |个人意见~
举报 回复
yangbin234 发表于 2007-8-2 11:49:30

楼主说得不错

我是在一家广州的市属施工单位,做过很多预应力桥梁,但真空压浆没有实施成果一次,虽然很多设计图纸要求真空压浆,但实施时经常不成果,后基本改为普通压浆。6 s2 y. t3 I4 G$ A  @# @
我估计在大型重要桥梁等结构,必须要真空压浆。这些在那些大型施工单位可能经常使用。
- w2 N  h6 [$ J$ f5 L+ N5 W1 [唉!有差距,向行业先锋门学习!

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +1 收起 理由
redflag + 3 + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
tongjt 发表于 2007-8-4 15:57:01
我们施工的连续梁桥都采用了真空压浆,但没有一种好的办法对结果进行检测。
举报 回复
dengssky 发表于 2007-8-5 16:05:08
真空压浆一般用于波纹管长度比较长的地方很有用,一般的压浆方式当波纹管长度大于50米的时候,会很难压,饱满度得不到保障。采用真空压浆的话,一般只要波纹管不堵,200米都能压过去,而且饱满度都有保障1 y, n7 l4 h3 ?. ~8 w/ K
还有真空压浆能把原波纹管里积留的污水能排出。
4 j6 a$ V6 @; j4 @) ]# n) G! S4 W5 u个人意见!~~~~~~~~

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
dengssky 发表于 2007-8-5 16:06:32
现在一般大型点的连续刚构、连续梁都采用真空压浆!~~~~~~~~~
举报 回复
kuangren20... 发表于 2007-8-11 17:06:55
确实实施起来很难,设计上要求都是真空辅助压浆,但是主要是太麻烦了,
! E; V' b5 }4 z8 d0 {/ ~我们也没有用。还是用的活塞式
举报 回复
dengssky 发表于 2007-8-14 13:20:24
狂人202  你是不是莫?在四川路桥公司
举报 回复
rumeng 发表于 2007-8-16 15:54:33
我是在施工单位.. ?- Y1 o& W4 t+ }8 ~% D9 s
我们这里采用的真空压浆.
; m! A! e8 x( s% X( c我觉的: |; w7 @9 \6 Y% B: U# A( h
真空压浆采用塑料波纹管成本要高5 p0 ~  u7 R) V  F) ~: H/ l/ s/ u
压浆效果一般,和普通压浆区别不大。) ]) s( n; g4 ?* n' L
塑料波纹管摩阻小在理论上可以节省钢绞线,实际设计就不得而知了。
( k) n: J% \% u个人意见~

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
boboyhb + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
giunti 发表于 2007-11-30 16:35:37
个人感觉现在真空压浆没有统一标准,而且设计的图纸上面竖向缺少真空压浆措施。
举报 回复
yrf1981 发表于 2007-12-5 13:23:15
真空压浆速度还可以,质量不感保证
举报 回复
lihch 发表于 2007-12-11 08:39:41
其实真空压浆不是真空吸浆,它是有抽到0.01mpa的真空度,但是他主要是靠螺旋杆压浆泵往里边压浆的,这样才能保证他的密实度,而且压完还要持压2-3分钟,根据杭州湾大桥的经验,这样还能压进去半桶浆.; `  o* T5 v5 r( [7 z+ m
压浆:0.3-0.4mpa8 Q6 c: f+ _) s. U, o
持压0.7mpa* V; ~* E: B6 q2 a8 ~9 F
另外压浆关键这个浆很重要,一般w/c控制在0.33较好
举报 回复
zhufei701 发表于 2008-6-11 20:21:37
塑料和铁皮管现在价格差不多,所以都愿意采用塑料波纹管,既好施工,灌浆又放心。
. G. r# M$ E/ w6 B  T& G: j% q我们工地现在也采取真空注浆,但第一天注浆就有两索出现堵管问题。对于注浆堵管,同行们有什么好的办法解决?
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-6-12 21:22:02
和大家感受差不多,施工单位通常不喜欢真空压浆,对于跨径较小的多数还是用砂浆机配空压机,操作毕竟简单
举报 回复
xtdtm 发表于 2008-10-29 12:01:16
北京建筑工程学院购买了日本的脉冲式混凝土雷达,希望能对灌浆的饱满情况做出一个判断。
举报 回复