索力测试

蔡何伟 发表于 2015-12-15 10:09:16 | 显示全部楼层 | 阅读模式
频率法检测索力,对索长有没有要求。求解答。最好有索力测试方面的技术指导,谢谢各位大神
" a8 t, U9 @, A* D: x& d* o
精彩评论倒序浏览

1万查看5评论

huangyuzho... 发表于 2015-12-15 11:51:17
有要求,短索误差比较大,其实就是刚度原因,频率法考虑抗弯刚度不是很准确,如果短索,抗弯刚度占了一定比重,所以误差大些
举报 回复
huangyuzho... 发表于 2015-12-15 11:53:11
但是只要没有其他多余支撑影响频率,那他的索力还是基本正确的。

点评

5m索长测试出来数据可靠吗  详情 回复 发表于 2015-12-16 15:22
举报 回复
蔡何伟 发表于 2015-12-16 15:21:33
索长最段要求多少,5m长的索测出来数据可靠吗
举报 回复
蔡何伟 发表于 2015-12-16 15:22:19
huangyuzhong 发表于 2015-12-15 11:53- ?% v4 t% j- b% T4 t# l2 L
但是只要没有其他多余支撑影响频率,那他的索力还是基本正确的。
5 f: p6 M3 K: m: S
5m索长测试出来数据可靠吗
% A4 ?! R3 O. U

点评

我们测试过的系杆拱桥,端部两根短索(2m左右 索力误差很大,其他和设计索力相近。 准不准 要和索力设计值进行比较。  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:48
举报 回复
dingling32... 发表于 2015-12-17 14:48:45
蔡何伟 发表于 2015-12-16 15:22; i% u" A4 ?3 p4 g
5m索长测试出来数据可靠吗

- r: I, N! y: J我们测试过的系杆拱桥,端部两根短索(2m左右 索力误差很大,其他和设计索力相近。. _" u1 p, V4 q9 j1 ~
& C3 P5 Z$ d4 T3 e1 \* R' @
准不准  要和索力设计值进行比较。
1 e8 t" ?2 p: L
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册