最近碰到一个与地铁车站有冲突的桥台承台结构问题,希望听听大家意见 ( E( t# a) h- I) f0 p& W, d
桥台是一个旧桥桥台拆除后新建的结构,表述比较麻烦,地铁施工后的情况如下图所示:
$ g# j$ l) E# d
现状
( b+ O* X3 `4 |9 j# V9 W- A拟采用的地铁站厅一根1米的钢管柱兼作桥台桩基础: ( Y( H+ Z. d& c8 C5 E; h
方案
- }% D1 b5 i+ F* }$ c6 h
和地铁冲突的桩是去掉不要的,请问有没有人做过类似的设计,针对这个方案,我们领导提出桩基受力分配难以模拟计算的问题,而我作为刚性支撑桩考虑,对承台拉预应力是否合理? 另外承台预应力解决承台底受拉问题,承台顶的负弯矩需不需要考虑拉预应力(暂时我的方案是顶底各拉了一排预应力)
$ |) J' u9 I' B! X$ y7 s5 e求高人指教,谢谢,好急呀,下周一上本单位技术委员会。。
. x# U6 E. N- X0 n8 x |